本帖最后由 chendonghua 于 2016-8-18 16:32 编辑 转换柱包括框支柱和支撑托住转换梁的柱框支柱的轴压比限值按照高规6.4.2表取值,支撑托住转换梁的柱的轴压比如何取值?
本帖最后由 chendonghua 于 2016-8-18 16:32 编辑
转换柱包括框支柱和支撑托住转换梁的柱
框支柱的轴压比限值按照高规6.4.2表取值,支撑托住转换梁的柱的轴压比如何取值?
2楼
你说的框支柱的轴压比按高规表6.4.2取值没错的,支撑托柱转换梁的柱和支撑框支剪力墙的框支柱都属于转换柱。但你要注意以下几点:
1.轴压比的确定是和抗震等级有关系的,托柱转换柱的抗震等级直接可以按照部分框支剪力墙结构中的框支框架采用。但对部分框支剪力墙结构,抗震等级还和转换层的位置有关系的,当转换层在三层及以上时,框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级要提高一级采用,已为特一级的可不再提高了。
2.如果对混合结构的型钢混凝土转换柱,轴压比限值就得按表11.4.4的数值再减少0.10采用了
回复
3楼
laihama123 发表于 2016-8-18 18:33 你说的框支柱的轴压比按高规表6.4.2取值没错的,支撑托柱转换梁的柱和支撑框支剪力墙的框支柱都属于转换柱。 …你说的都对,但是回避了一个问题,再操作上,确定了托住转换柱的抗震等级后,确定托住转换柱的轴压比限值还要面临查高规表6.4.2的问题,这时候是要按照自身对应的结构形式查表吗?例如,某框架核心筒结构首层为托住转换层,根据条件确定了托住转换柱的抗震等级为一级,这时候如果按照框架核心筒结构查表轴压比限值为0.75,按照部分框支剪力墙结构的框支框架查表则是0.60到底是哪个貌似不是很明确
图普:2023年一级结构就出了一道这样的题目,比您举的例子还难,直接给了托柱转换柱为特一级。您们当年对“托柱转换柱的轴压比限制”讨论的结果最终是什么?
回复
4楼
晕,回避了什么啊?我上面不是明确了“托柱转换柱的抗震等级直接可以按照部分框支剪力墙结构中的框支框架采用”,也就是去查部分框支剪力墙结构的框支柱的轴压比为0.6
回复
5楼
谢谢楼主无私分享,哈哈
回复
6楼
laihama123 发表于 2016-8-19 20:30 晕,回避了什么啊?我上面不是明确了“托柱转换柱的抗震等级直接可以按照部分框支剪力墙结构中的框支框架采 …你的意思是:托柱转换柱按部分框支剪力墙结构的框支柱查表确定轴压比限值但是这是否有依据
回复
7楼
谢谢楼主分享!!
回复
8楼
!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
小手一抖,金币拿走。
回复
10楼
chendonghua 发表于 2016-8-20 19:02 你的意思是:托柱转换柱按部分框支剪力墙结构的框支柱查表确定轴压比限值但是这是否有依据转换柱按框支确定抗震等级,轴压比肯定是查框支的啊,不然这个确定的抗震等级不是脱裤子放屁吗