如题,单层室内篮球场,屋盖采用网架,下部为混凝土框架,分开计算的话,对于下部框架结构的应该怎样模拟?我试过采用PKPM的STWJ模块下的网架整体分析,但是振型质量参与系数总是不够90%;我看到网上有说可以用等代梁法,但是钢梁的截面如何来确定呢?或者屋面用虚梁拉一下?整体指标计算的时候可否采用刚性楼板假定?请各位大神指教,急急急
如题,单层室内篮球场,屋盖采用网架,下部为混凝土框架,分开计算的话,对于下部框架结构的应该怎样模拟?我试过采用PKPM的STWJ模块下的网架整体分析,但是振型质量参与系数总是不够90%;我看到网上有说可以用等代梁法,但是钢梁的截面如何来确定呢?或者屋面用虚梁拉一下?整体指标计算的时候可否采用刚性楼板假定?请各位大神指教,急急急
12楼
我也在找这个东西,学习下
回复
13楼
之前查过一些资料,做了一点总结,网架最好是实际建模,如果做简化的话,有下面几种方式:
1.刚性杆+楼板全部开洞:梁截面输入100×100,材料选择刚性杆,根据网架支座的受力特点,所有网架支座处梁点铰接,框架柱输入节点荷载。出图时选择刚性假定出周期位移等指标,选择非刚性假定与刚性假定包络的形式出柱配筋。
2.等代钢梁+楼板全部开洞:网架结构设计与施工规程有钢梁的等代算法,需要根据网架的上下弦杆截面积和网架高度进行折算,比较啰嗦,我感觉也没有必要,因为这种算法考虑的是网架的平面外刚度,而我们需要的是平面内刚度。如果一定要这种算法的话,我觉得可以输入H型钢梁,梁高为网架高度,梁宽和翼缘腹板厚度参照宽翼缘型钢库近似输入,框架柱输入节点荷载,钢梁线荷载输入自重的负值。计算方法跟刚性杆的方式相同,结果应该和刚性杆也差不多。
3.虚梁+弹性板:弹性板的厚度没有想到什么合理的模拟方法,我是这么考虑的,钢的弹性模量是混凝土的7~10倍左右,考虑到网架的桁架作用对刚度的贡献,再乘个放大系数,也就是用网架的自重除以混凝土的容重再乘以个放大系数,比如网架自重为0.3KPa,0.3(网架自重)×7(弹性模量比)/25(混凝土容重)×3(刚度放大系数)=250mm,框架柱输入节点荷载,板面恒载输入自重负值,活载输0,虚梁输100×100混凝土,梁端点铰与否应该是没影响,计算上还是刚性看指标,包络出配筋。
4.楼板全开洞、不加虚梁、不加刚性杆或者是楼板全开洞、加虚梁:这两种方式可能结果差不多,但是没有考虑网架的作用。
5.总之,无论哪种方式建模,抽柱的柱列上的框架柱都应该加大截面,因为不论网架刚度如何,不同柱列上的框架柱总刚度应该接近才好。
6.抛砖引玉,望前辈指点。
回复
14楼
感谢楼主的分享!谢谢!
回复
15楼
最近刚出了类似楼主这种情况的图纸,建议布置虚梁,梁端和框架柱铰接,考虑板厚(甲方要求网架上现浇100厚的钢筋混凝土板),网架单独计算,框架柱顶输入网架传来的荷载。(7度区,网架可以不进行地震计算)
回复
16楼
泛若不系之舟 发表于 2016-12-26 11:37 之前查过一些资料,做了一点总结,网架最好是实际建模,如果做简化的话,有下面几种方式:1.刚性杆+楼板全 …楼主总结的很全面!!
回复
17楼
以后会有这些问题出现,正在学习中
回复
18楼
谢谢楼主分享
回复
19楼
最近遇到相同的问题,看了楼主总结的经验,感谢楼主
回复
20楼
我也有很多疑问。希望有高手指点啊!
回复