本人是暖通方面的新手,刚入职不久,正在学习中,现在实习地点的机组出现的一些问题想请教一下各位大佬:)。 这边用的是开利的离心机组3台(两台500RT 一台800RT)以及两台蒸汽型溴化锂。 首先是离心机的负载问题。这里三台离心机机组设定的出回水温度都定在7-10度,实际现在的出回水温度大约在9-12度,但是负载率显示的很低,只有在60-70左右。难道冷水机组在达到设定温度之前不都应该比较高效运行的吗,这种负载情况正常吗?机组年数蛮久了,水质也比较差,如果不正常会是什么原因引起的,蒸发器的结垢吗?
2.两台500RT离心机这两天的耗电量差别很大,同样开12小时左右,一台耗电4000kwh 一台耗电2000kwh 。平时运行的负载确实有点差距,但最多也就差10%,油温倒是差了10-15度左右,会差那么多电吗?
3.两台溴化锂都是800RT的,但是其中一台高发温度始终上不去,最高只在110度,供回温差只有2度不到,效率很差。另一台正常,高发温度都在140-150 。真空压力两台保持一致,基本在0.5MPA.蒸汽压力都在0.7左右,请问一般高发温度还会受什么影响?
问题比较长实在不好意思。。。但是我算刚入这个行业,有些问题可能很幼稚但还是希望弄清楚,请各位大佬多多指教了。如果需要了解详细的机组数据的话可以加我QQ893054793.:)