电缆绝缘多大算合格,可通电
木长青
Lv.2
2016年08月11日 08:22:40
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
400v低压电缆敷设完成后,用500的摇表测量,绝缘电阻在40-60MΩ,可以送电吗,若不可以多大电阻可以送电
400v低压电缆敷设完成后,用500的摇表测量,绝缘电阻在40-60MΩ,可以送电吗,若不可以多大电阻可以送电
免费打赏
abaozi
2016年08月11日 09:31:29
2楼
可以了,标准里面是说相间绝缘电阻达到0.5就可以了。你那边现场是什么环境?可以留个微信号大家一起交流吗?
回复
电气小徒
2016年08月11日 09:58:27
3楼
大于0.5M就可以送了
回复
浪尽天涯
2016年08月13日 10:05:00
4楼
可以了,标准里面是说相间绝缘电阻达到0.5就可以送电
回复
hcs3577
2016年08月13日 11:07:06
5楼
1000欧/伏