1、 底筋(可适当提高) 底筋按计算书配,略大于计算书,钢筋之间级差不宜大于2级,配筋率通常小于2%, 2、 面筋(不低于计算结果即可) 底筋与面筋面积比:一级抗震0.5;二、三级抗震0.3 [除按计算确定外,还要注意的事项]即 框架梁:面筋=计算结果 次梁:底筋=计算结果 悬臂梁:面筋=计算结果 底筋≥1/3面筋 面筋≥1/4底筋 底筋≥1/4面筋 对于小次梁跨度Lo<3m,采用统一截面150×400,上212,下214,
1、 底筋(可适当提高)
底筋按计算书配,略大于计算书,钢筋之间级差不宜大于2级,配筋率通常小于2%,
2、 面筋(不低于计算结果即可)
底筋与面筋面积比:一级抗震0.5;二、三级抗震0.3 [除按计算确定外,还要注意的事项]即 框架梁:面筋=计算结果 次梁:底筋=计算结果 悬臂梁:面筋=计算结果
底筋≥1/3面筋 面筋≥1/4底筋 底筋≥1/4面筋
对于小次梁跨度Lo<3m,采用统一截面150×400,上212,下214,
底筋或面筋要配三层时,宜考虑加大截面,近量避免三层的配筋。
3、架立筋(统一于说明中)
选取:一、二级抗震:
≥
14;
三、四级抗震:≥12;
跨度L≥7m时,用16;当与负筋相差不大时,拉通;
架立筋配筋面积
≥1/4Max(面筋,
底筋
)(不存在此问题)
4、箍筋(统一于说明表中)
纵筋配筋率ρs>2%时,提高一级直径(即直径从φ8→φ10);
梁宽b<350mm时用2肢箍;b≥350mm时用4肢箍以上(含4肢箍);
梁中受力处优选加密箍3φ(每边);
计算结果中如G1.0以上用φ10,以下用φ8
5、腰筋G(统一于说明表中)[抗扭筋N]
梁高h≥550mm时设腰筋,间距@≤200mm
|
550≤h<600
|
600≤h<750
|
750≤h<950
|
950≤h<1150
|
200梁宽
|
212
|
412
|
612
|
812
|
300梁宽
|
412
|
412
|
612
|
812
|
注:每侧腰筋配筋面积As= 0.001×b×hW [ hw=ho-hf(hf为楼板厚)ho=h-as《砼规》10.2.16]
腰筋G与抗扭筋N布置一样,但锚固长度不一样,腰筋G为15d与抗扭筋N为Lae[G是N的构造配筋]
6、吊筋(参看计算结果查选)[主梁交次梁处]
吊筋承载力
共同承载力
箍筋承载力
|
吊 筋 直 径
|
||||||||
112
|
114
|
116
|
118
|
120
|
122
|
125
|
|||
99.2
|
135
|
176
|
223
|
275
|
333
|
430
|
|||
箍
筋
直
径
|
6
|
双肢 71.3
|
175.5
|
206.3
|
247.3
|
294.3
|
346.3
|
404.3
|
801.3
|
四肢 142
|
241.2
|
277
|
318
|
365
|
417
|
475
|
572
|
||
8
|
双肢 127
|
226.2
|
262
|
303
|
350
|
402
|
460
|
557
|
|
四肢 253
|
352.2
|
388
|
429
|
476
|
528
|
586
|
683
|
||
10
|
双肢 198
|
297.2
|
333
|
374
|
421
|
473
|
531
|
628
|
|
四肢 395
|
494.2
|
530
|
571
|
618
|
670
|
728
|
825
|
||
12
|
双肢 285
|
394.2
|
430
|
471
|
518
|
570
|
628
|
725
|
|
四肢 570
|
669.2
|
705
|
746
|
793
|
845
|
903
|
1000
|
注:表中箍筋8双肢127表示每侧3根附加8双肢箍筋时承受集中荷载能力为127KN(即交次梁处的主梁上剪力小于127 KN时该主梁不要再加吊筋, 每侧用3根附加8双肢箍筋即可,即每根8双肢附加箍筋能承受的集中力为:127/6=21.1)。集中荷载处加密箍,宜优先考虑箍筋,不足时,再用吊筋。主次梁同高或相差很小时,集中荷载主要由吊筋承担。
查看PKPM的剪力结果书,用主梁上的剪力同号相减后得的绝对值跟上表核对,查出相应的配筋。