工业仓储性质的建筑(已预验收),现在被国有企业收储改造成互联网+类似建筑,之后招商一些互联网—+企业入住,改造成过程中牵涉到消防,会涉及到消防验收的哪些分项。
工业仓储性质的建筑(已预验收),现在被国有企业收储改造成互联网+类似建筑,之后招商一些互联网—+企业入住,改造成过程中牵涉到消防,会涉及到消防验收的哪些分项。
2楼
按数字信息中心对应规范验收
回复
3楼
你只要按最新的使用性质来进行消防设计并报到消防大队,应该问题不大。
回复
4楼
给排水设计佬 发表于 2016-8-8 12:29 你只要按最新的使用性质来进行消防设计并报到消防大队,应该问题不大。工业用地被国有企业收储后变为办公室金融科教用地,土地性质发生变更会影响消防验收吧~不同土地性质和建筑类型对于消防喷淋头的设置也是不一样的。。。现在被收储变为商业用地,但是喷淋头都是按照原先的仓储施工好了,现在收储后国有企业要装修室内分隔,为了日后消防验收能通过,装修设计时需要改动消防什么部分。。。
回复
5楼
知乎圆桌 发表于 2016-8-8 15:08 工业用地被国有企业收储后变为办公室金融科教用地,土地性质发生变更会影响消防验收吧~不同土地性质和建筑 …这个要分开来说1、高层的办公楼。2、设置有送回风道(管)的空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的办公建筑。这两类就需要设置自动灭火系统,详细可以参考GB50016-2014第8.3.2自动灭火系统的相关设置。
回复