办公楼空调系统 室内隔间为什么出现不同样式的风口?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2016年08月08日 11:10:45
只看楼主

正方形和条形风口有什么区别,两个风口都是从同一根主风管接出去的,在没有认识拆掉吊顶之前一直以为这两个风口一个空调出风,一个新风出口。。。。这种空调系统属于什么系统(变冷媒、风冷、水冷等等)。。。

正方形和条形风口有什么区别,两个风口都是从同一根主风管接出去的,在没有认识拆掉吊顶之前一直以为这两个风口一个空调出风,一个新风出口。。。。

这种空调系统属于什么系统(变冷媒、风冷、水冷等等)。。。

IMG_20160805_115556.jpg

IMG_20160802_171123.jpg

IMG_20160802_171123.jpg


IMG_20160805_115556.jpg

你说了不算
2016年08月09日 17:37:32
12楼
赞同楼上说法
回复
宝贝佳林
2016年08月10日 22:01:34
13楼
知乎圆桌 发表于 2016-8-8 17:16 第一张图所示送风口和回风口所在同一个主风管,主风管是同一根怎么送风和回风层主说的很对,散流器是送风口,单层百叶是回风口。
回复
暖通小徐
2016年08月11日 21:30:06
14楼
这就是一台风机盘管,散流器是出风,条形ABS风口为回风
回复
qq_1471222810557
2016年08月15日 10:30:39
15楼
一个出风口,一个回风口
回复
sudexing01
2016年08月15日 11:13:57
16楼
使用供回水的风机盘管, 百叶送风,,格栅回风,,
回复
昌国医院
2016年09月30日 08:07:47
17楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!1
回复
kongtiao0601
2016年10月01日 17:54:44
18楼
一个出风一个回风 很正常啊
回复
hh_xy_2004
2016年10月03日 08:06:37
19楼
拆多几块板,看个全貌,或上梯子拍个全景,不就清楚了。
回复
wangyinuantong2013
2016年12月09日 19:04:06
20楼
风盘呢、距离百叶多远
回复
知乎圆桌
2016年12月12日 09:57:55
21楼
原来所谓的回风口就是进风口~~~
回风管道是否需要做保温呢~~~
回复

相关推荐

APP内打开