请教一下关于轴压比超限的问题
djhanwhu
djhanwhu Lv.2
2016年08月07日 15:56:16
只看楼主

一栋34层的住宅,我先建了一个纯塔楼模型,轴压比都填好了,没有什么问题,现在下面增加了两层地下实模型,结果原来的首层轴压比都超了从原来的0.58到现在的0.62。请问一下这是为什么?我的混凝土等级和其他参数填写的都没有问题啊。请教一下各位朋友啦。

一栋34层的住宅,我先建了一个纯塔楼模型,轴压比都填好了,没有什么问题,现在下面增加了两层地下实模型,结果原来的首层轴压比都超了从原来的0.58到现在的0.62。请问一下这是为什么?我的混凝土等级和其他参数填写的都没有问题啊。请教一下各位朋友啦。
免费打赏
niuch403
2016年08月08日 16:07:49
3楼
整个模型的层数变化了,活荷载最不利布置有可能就发生变化了,所以轴压比就改变了
回复
骑木桶的飞人
2016年08月08日 19:58:34
4楼
参数没有改,地下室那里没有改两层?
回复