刚度比,和承载力比值小于规范值为软弱层,但有下限要求没,多小都能行么
刚度比,和承载力比值小于规范值为软弱层,但有下限要求没,多小都能行么
4楼
这种问题多看规范啊
抗规3.4.4.2.2承载力之比 不宜小于0.8 不应小于0.65
刚度比下限规范没要求 不过超限审查有要求不应小于0.5.一般也就参照这个执行了
回复
5楼
小的太多就属于严重不规则了
回复
6楼
如梦无痕…… 发表于 2016-8-7 15:47 这种问题多看规范啊 抗规3.4.4.2.2承载力之比 不宜小于0.8 不应小于0.65刚度比下限规范没要求 不过超限 …谢谢,如梦的指点
回复
7楼
觉得如梦的说法可以参考
回复