最小刚度比,和承载力比值下限有什么要求
l123t456
l123t456 Lv.8
2016年08月07日 11:53:52
只看楼主

刚度比,和承载力比值小于规范值为软弱层,但有下限要求没,多小都能行么

刚度比,和承载力比值小于规范值为软弱层,但有下限要求没,多小都能行么

QQ截图20160807114614.png

免费打赏
o如梦无痕o
2016年08月07日 15:47:37
4楼
这种问题多看规范啊
抗规3.4.4.2.2承载力之比 不宜小于0.8 不应小于0.65
刚度比下限规范没要求 不过超限审查有要求不应小于0.5.一般也就参照这个执行了
回复
niuch403
2016年08月08日 16:08:53
5楼
小的太多就属于严重不规则了
回复
l123t456
2016年08月26日 14:51:01
6楼
如梦无痕…… 发表于 2016-8-7 15:47 这种问题多看规范啊 抗规3.4.4.2.2承载力之比 不宜小于0.8 不应小于0.65刚度比下限规范没要求 不过超限 …谢谢,如梦的指点
回复
qq1655829615
2016年08月26日 16:00:30
7楼
觉得如梦的说法可以参考