请教下图中求水泵厂(已经用红色加以标注),计算电压偏差的起始点为什么是变压器的10KV侧,而非110KV侧?提前谢谢您的回复。

请教下图中求水泵厂(已经用红色加以标注),计算电压偏差的起始点为什么是变压器的10KV侧,而非110KV侧?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年08月05日 17:07:06
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
smartspring
2016年08月08日 09:36:04
3楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
beida_energy
2016年08月08日 10:33:57
4楼
380V的电压等级,电压变化范围是正负7%!
所以,显然10%超了!
回复
smartspring
2016年08月08日 10:49:22
5楼
beida_energy 发表于 2016-8-8 10:33 380V的电压等级,电压变化范围是正负7%!所以,显然10%超了!谢谢您的回复。不好意思在下没有将自己的问题说清楚。在下请教的是“水泵厂(已经用红色加以标注),计算电压偏差的起始点为什么是变压器的10KV侧,而非110KV侧”。期待您的再次回复。
回复
niziqian007
2016年08月08日 10:52:01
6楼
这个属于工程计算,因为110的变压器阻抗相对10/0.4变压器阻抗很小,以至于可以忽略不计,这种忽略对结果没有本质的影响,所以,在实际工程计算的时候可以认为这台110变压器内部不发生压降(理论上存在压降),假设10KV母线电压恒定。
回复
smartspring
2016年08月08日 11:19:56
7楼
niziqian007 发表于 2016-8-8 10:52 这个属于工程计算,因为110的变压器阻抗相对10/0.4变压器阻抗很小,以至于可以忽略不计,这种忽略对结果没有 …真心谢谢您的回复。在下做的是供配电真题,需要写依据。请教依据那里可找到?期待您再次回复。
回复
beida_energy
2016年08月08日 14:06:33
8楼
smartspring 发表于 2016-8-5 17:07 图片在这里。期待您的回复。题目出的就是10KV!
回复
smartspring
2016年08月08日 15:09:23
9楼
beida_energy 发表于 2016-8-8 14:06 题目出的就是10KV!谢谢您的回复。在下原以为是公共连接点作为计算电压偏差的起始点,也不知道对不对?
回复
beida_energy
2016年08月08日 17:24:56
10楼
smartspring 发表于 2016-8-8 15:09 谢谢您的回复。在下原以为是公共连接点作为计算电压偏差的起始点,也不知道对不对?没这么复杂,就是一个水泵厂啊!没和谁连接。
回复
smartspring
2016年08月09日 08:49:40
11楼
beida_energy 发表于 2016-8-8 17:24 没这么复杂,就是一个水泵厂啊!没和谁连接。 真心谢谢您的回复。在下的意思没有说清楚,在下指计算电压偏差的起始点为公共连接点。也不知道在下这样的理解是否正确?