请教点照度的计算问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年08月05日 10:29:27
只看楼主

请教图中的公式5-4和5-5是否都需要采用采用公式5-15来计算实际的照度值?提前谢谢您的回复。

请教图中的公式5-4和5-5是否都需要采用采用公式5-15来计算实际的照度值?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年08月05日 10:31:01
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
smartspring
2016年08月05日 10:32:00
3楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
smartspring
2016年08月08日 09:35:36
4楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
创业版01
2016年08月09日 20:56:12
5楼
“请教图中的公式5-4和5-5是否都需要采用采用公式5-15来计算实际的照度值?”
请教您究竟想问什么?
前二公式是利用光强分布图(即已知Iθ)求单个点光源产生的照度计算公式,后一是利用空间等照度曲线(即已知ε)求水平面照度,不知道这样答的是不是你想问的....
回复
smartspring
2016年08月10日 09:22:34
6楼
创业版01 发表于 2016-8-9 20:56 “请教图中的公式5-4和5-5是否都需要采用采用公式5-15来计算实际的照度值?”请教您究竟想问什么?前二 …不好意思在下没有将自己的意思表达清楚。在下想请教的是采用公式5-4和5-5计算出的值是否都要带入到公式5-15中计算后才为实际的照度值?也即是否公式5-4和5-5计算出的并不是实际照度?期待您的再次回复。真心谢谢您的多次回复。
回复
创业版01
2016年08月10日 20:27:31
7楼
5-4和5-5计算出的值是单个光源在某点上的照度值,你打算把这个值代到公式5-15中的哪项里?代得进去吗?
回复
smartspring
2016年08月11日 09:37:12
8楼
创业版01 发表于 2016-8-10 20:27 5-4和5-5计算出的值是单个光源在某点上的照度值,你打算把这个值代到公式5-15中的哪项里?代得进去吗?真心谢谢您的回复。在下理解的是只有5-4式需带入式5-15,带入5-15的部分是其水平照度之和哪项。因为5-4式计算出的水平照度是1000lm,并且没有考虑灯具的维护系数,所以才需带入式5-15。而在下理解式5-5并不需要带入式5-15,也不知在下这样理解是否正确?期待您的再次回复。