图文详解--金属线槽、桥架、封闭母线安装做法
姑苏才子
姑苏才子 Lv.10
2016年08月03日 14:03:39
只看楼主

导言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安装做法。优质做法: 伸缩节做法规范,标识清晰

伸缩节做法规范,标识清晰



桥架防火封堵施工规范



电缆桥架穿楼板处防火泥封堵的施工过程



母线排列整齐,共用支架固定可靠



吊架排布均匀整齐,横担水平有序,桥架走向平直



采用墙内预留接线盒,桥架过渡至主桥架的做法,避免了电井内裸线及软管施工不到位的弊病



常见问题:
电缆进出桥架未配管敷设




桥架接地跨接位置不对,且喷塑或烤漆桥架安装接地专用线未设专用碟性垫片




电井防火板未固定,防火封堵不完善




桥架随意开洞,未使用标准配件



桥架与配电箱连接不规范



管进桥架未进行接地跨接



线管不到位



桥架处于水管接口下方



桥架、管道穿防火卷帘门



安装应注意以下几点:1、金属电缆桥架及其支架和引入引出的金属电缆导管必须可靠接地。
⑴金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地或接零干线连接;
⑵非镀锌电缆桥架间连接板的两端需做跨接地线,跨接线截面不小于4mm2。
⑶镀锌桥架连接板两端不需跨接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
2、应急配电线路与正常配电线路应分槽敷设;双电源供电的两个电源回路不宜同槽敷设。
3、强电与弱电应分槽敷设。弱电中的不同系统宜分槽敷设,消防、综合布线等弱电线路应分槽敷设。
4、线槽、桥架、封闭母线经过建筑物的变形缝时应采取补偿措施;穿过防火墙及防火楼板时线槽、桥架内外应采取防火封堵措施。
5、桥架与支架间应采用螺栓固定,且螺母位于桥架外侧。
6、封闭插接母线的连接必须符合产品技术文件规定,垂直敷设时,应在通过楼板处采用附件支撑,层高超过3.5m和母线末端悬空时应加支架横向固定。


免费打赏
z1111h
2016年12月09日 10:34:31
83楼
学习下经验
回复
年百万
2016年12月09日 20:22:47
84楼
学习了。感谢楼主分享!
回复
zbx1116
2017年01月23日 10:55:31
85楼
说的不错,总结的很好; 值得大家反思和学习!
回复
lkjh12345321545
2017年01月23日 14:54:01
86楼
路过学习一下。。。。
回复
a396673967
2017年01月24日 12:17:12
87楼


学习了,感谢分享
回复
骑猪的神圣骑士
2017年02月06日 16:53:40
88楼
感谢 楼主 学习了
回复
房地产安装
2017年02月07日 11:11:12
89楼
看着做的很不错,以后安装应该借鉴。
回复
同道者已难寻
2017年02月08日 08:31:49
90楼


谢谢楼主,非常感谢分享!
回复
哈哈哈尼
2017年02月10日 12:32:37
91楼

学习了,感谢分享
回复
arthur1993
2017年02月20日 21:37:46
92楼
不错 不错学习了

回复

相关推荐

APP内打开