导体选择的小疑问
奇大工
奇大工 Lv.2
2016年08月01日 16:14:40
来自于电站工程
只看楼主

问下在变电站导体选择时, 列出表格最后有一栏叫“导体截面选择控制条件”或”控制条件“,然后有“由经济电流密度”、“由载流量”、”由热稳定允许电流“等等。 请教下这个所谓的”控制条件“如何理解? 谢谢各位大工!!

问下在变电站导体选择时, 列出表格最后有一栏叫“导体截面选择控制条件”或”控制条件“,然后有“由经济电流密度”、“由载流量”、”由热稳定允许电流“等等。
请教下这个所谓的”控制条件“如何理解? 谢谢各位大工!!
jb000657zhengbin
2016年12月30日 10:29:04
2楼
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。搜索
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。
仅供参考

yayacs1980:说的很好,应该就是这样的。

回复
奇大工
2017年01月17日 09:49:56
3楼
jb000657zhengbin 发表于 2016-12-30 10:29 1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好 …感谢。 追问:这个大小负荷界定有规范规定, 或者经验选择吗?
回复
亮子云
2017年01月23日 08:31:41
4楼
66666666666666666666
回复

相关推荐