消防水池进水问题请教?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2016年08月01日 15:18:55
只看楼主

规范规定消防水量和水压不满足要求或者只有一路市政水源的时候,必须设置消防水池。 但消防水池规定必须要有两路进水,请问既然只有一路市政水源,怎么保证两路进水供消防水池呢?

规范规定消防水量和水压不满足要求或者只有一路市政水源的时候,必须设置消防水池。
但消防水池规定必须要有两路进水,请问既然只有一路市政水源,怎么保证两路进水供消防水池呢?
免费打赏
lichangan1000
2016年08月01日 16:30:20
2楼
1.不是所有一路供水都要设。规范4.3.1-2,也就是室外小于15l/s。可不设。
2.规范没规定水池补水需要两路。
回复
昌国医院
2016年08月29日 14:34:38
3楼
是不是设置了消防水池,就不需要两路市政供水了。