变电所电缆夹层的层高怎么设
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月30日 09:14:50
只看楼主

甲方想把变电所设置在二层,这样就做不了电缆沟了,如果设置电缆夹层的话,层高一般设多少,如果以后想进人维修至少要2.1米,会不会太浪费了?

甲方想把变电所设置在二层,这样就做不了电缆沟了,如果设置电缆夹层的话,层高一般设多少,如果以后想进人维修至少要2.1米,会不会太浪费了?
urpig
2016年07月30日 14:19:10
2楼
柜底的楼板开洞,桥架走在一层梁下

回复
变电小白
2016年07月30日 16:30:16
3楼
路过 学习了
回复
a396673967
2016年07月30日 16:34:39
4楼
urpig 发表于 2016-7-30 14:19 柜底的楼板开洞,桥架走在一层梁下一层是水池,所以才和甲方说设夹层
回复
cmb178
2016年07月31日 07:20:14
5楼
电缆夹层室的净高
GB 50217-2007电力工程电缆设计规范
5.5.1电缆构筑物的尺寸应按容纳的全部电缆确定,电缆的配置应无碍安全运行,满足敷设施工作业与维护巡视活动所需空间,并应符合下列规定:3电缆夹层室的净高不得小于2000mm,但不宜大于3000mm。民用建筑的电缆夹层净高可稍降低,但在电缆配置上供人员活动的短距离空间不得小于1400mm。
回复
cmb178
2016年07月31日 07:21:55
6楼
电缆夹层室的梁一般都很大,常用的净高是1.4~3米。
回复
a396673967
2016年07月31日 09:21:29
7楼
cmb178 发表于 2016-7-31 07:21 电缆夹层室的梁一般都很大,常用的净高是1.4~3米。去掉梁净高1.4米呗:handshake
回复
cmb178
2016年07月31日 09:32:14
8楼
a396673967 发表于 2016-7-31 09:21 去掉梁净高1.4米呗
回复
789山
2016年11月11日 11:44:48
9楼
还有水池 全户内站?
回复
lightling
2017年01月03日 16:55:31
10楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复

相关推荐