甲方想把变电所设置在二层,这样就做不了电缆沟了,如果设置电缆夹层的话,层高一般设多少,如果以后想进人维修至少要2.1米,会不会太浪费了?
甲方想把变电所设置在二层,这样就做不了电缆沟了,如果设置电缆夹层的话,层高一般设多少,如果以后想进人维修至少要2.1米,会不会太浪费了?
2楼
柜底的楼板开洞,桥架走在一层梁下
回复
3楼
路过 学习了
回复
4楼
urpig 发表于 2016-7-30 14:19 柜底的楼板开洞,桥架走在一层梁下一层是水池,所以才和甲方说设夹层
回复
5楼
电缆夹层室的净高
GB 50217-2007电力工程电缆设计规范
5.5.1电缆构筑物的尺寸应按容纳的全部电缆确定,电缆的配置应无碍安全运行,满足敷设施工作业与维护巡视活动所需空间,并应符合下列规定:3电缆夹层室的净高不得小于2000mm,但不宜大于3000mm。民用建筑的电缆夹层净高可稍降低,但在电缆配置上供人员活动的短距离空间不得小于1400mm。
回复
6楼
电缆夹层室的梁一般都很大,常用的净高是1.4~3米。
回复
7楼
cmb178 发表于 2016-7-31 07:21 电缆夹层室的梁一般都很大,常用的净高是1.4~3米。去掉梁净高1.4米呗:handshake
回复
8楼
回复
9楼
还有水池 全户内站?
回复
10楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复