切换电容接触器总烧
lj2759739
lj2759739 Lv.5
2016年07月28日 15:50:46
只看楼主

切换电容接触器总烧毁,大家分析下什么原因吧

切换电容接触器总烧毁,大家分析下什么原因吧 柜1.jpg 柜2.jpg 接触器1.jpg 接触器2.jpg 接触器3.jpg

柜1.jpg


柜2.jpg


接触器1.jpg


接触器2.jpg


接触器3.jpg

免费打赏
lj2759739
2016年10月19日 08:45:41
32楼
小林电气 发表于 2016-10-18 09:50 按电容器额定电流的1.35倍配制相应的器件.主要原因:1.投切时间应设置在45S(控制器说明书上有的).主要是 …谢谢,请问配的每路电容器大的话和烧毁是否有直接关系?假如说400的变压器,配了5路25KVAR的,这样是否合理?还是说应该把每路电容再缩小点,增加回路数
回复
小林电气
2016年10月19日 16:58:22
33楼
频繁投切在实际工作也会遇到过,此时控制器的时间更要设置长一些,以免对控制回路造成损害.
当然在控制器回路数允许的情况下尽量设置多点回路,这样有利于延长电容器的使用寿命,投切动作更平稳.
回复
jian73
2016年10月23日 19:41:42
34楼
我也碰到过这种问题,本身电容柜就发热量高
1、接触器质量问题
2、连接导线线径偏小
回复
lj2759739
2016年10月24日 16:39:06
35楼
小林电气 发表于 2016-10-19 16:58 频繁投切在实际工作也会遇到过,此时控制器的时间更要设置长一些,以免对控制回路造成损害.当然在控制器回路 …谢谢指导:handshake
回复
lj2759739
2016年10月24日 16:40:28
36楼
jian73 发表于 2016-10-23 19:41 我也碰到过这种问题,本身电容柜就发热量高1、接触器质量问题2、连接导线线径偏小质量应该也是一方面吧,那电容器鼓包呢
回复
co1480647108343
2016年12月02日 10:55:03
37楼
换个接触器看看,现在很多接触器的质量也不好,或者用复合开关投切看看!
回复
heihei1
2016年12月04日 16:23:04
38楼
换个牌子的接触器吧,现在用的这个属于傍名牌
回复
heihei1
2016年12月04日 16:24:29
39楼
换个牌子的接触器吧,现在用的这个属于傍名牌
回复
小晓学徒
2016年12月06日 15:04:22
40楼
接触器质量不过关吧,考虑更换一部分试验对比下,另外可以测试一下电网质量,看是否谐波引起的。接触器上端还是用NTOO吧,我搞了几年成套,就没见过用微断的。
回复
同道者已难寻
2016年12月07日 09:44:14
41楼
咋烧成了这个样子,连柜子都烧了