一座10/0.4KV变电所,低压总柜闸刀及断路器均为四极(闸刀为双反,闸刀及断路器均为四极可分断,估计设计可自备发电)。变压器低压侧N端在变压器室与变压器外壳及接地线(镀锌扁铁)相连接(作为变压器外壳及变压器低压侧中心点的接地)。请问:低压配电柜内的N排是否还需与低压配电室内接地线相连接?



一座10/0.4KV变电所,低压总柜闸刀及断路器均为四极(闸刀为双反,闸刀及断路器均为四极可分断,估计设计可自备发电)。变压器低压侧N端在变压器室与变压器外壳及接地线(镀锌扁铁)相连接(作为变压器外壳及变压器低压侧中心点的接地)。
请问:低压配电柜内的N排是否还需与低压配电室内接地线相连接?




免费打赏
qq_1431915843895
2016年07月29日 09:18:43
2楼
零地公用如果有零序互感器变压器中性点不接地,在低压柜零地跨接;如果没有零序互感器变压器中性点接地,低压柜内零地不跨接;
回复
wang171468177
2016年07月29日 20:02:08
3楼
回复
wang171468177
2016年07月30日 20:28:06
4楼
回复
cmb178
2016年07月31日 08:03:45
5楼
如果是TN-S系统,就是平常说的三相五线制,N与PE(地线)是不能连接的。偷电的话,可以把N与PE线相连,不过有危险
TN-C-S系统中,起初一段PEN是合在一起的,N与PE(地线)分开后,是不允许再连接的
回复
风平浪静02
2016年07月31日 08:51:31
6楼
不必再在配电柜下面接地了。
如果你认为PEN线保护不够理想,可以在进入分支配电箱前再作重复接地。但是有杂散电流问题。
N线和PE线相连可以偷电。这是对电能计量过程不了解,对电能计量管理不了解的想法。除非电能计量接线不正确,否则是不可能的。
回复
平凡人生33
2016年07月31日 10:59:07
7楼
个人理解TN-S系统,零线与接地保护线不能共用。
回复
wang171468177
2016年07月31日 20:56:09
8楼
感谢楼主无私奉献
回复
co1467962028581
2016年07月31日 21:42:48
9楼
TN-S系统的零排和地排不共用
回复
abaozi
2016年08月03日 14:02:16
10楼

为什么分开以后不允许再连接的?求解
回复
认真的逗娇娇
2016年08月05日 08:08:06
14楼

“隔离变压器的作用就是隔离相线的对地电隔离变压器的作用就是隔离相线的对地电压的,如果二次侧中性点接地,就会产生新的相线对地电压,失去了隔离变压器的意义。压的,如果二次侧中性点接地,就会产生新的相线对地电压,失去了隔离变压器的意义”的说法是不准确的。
应该是:
1. 隔离变压器的作用就是隔断变压器初级和次级之间“电”的联系。如果隔离变压器次级的中性点接地了,则变压器的次级通过中性点、地,就与初级有了“电”的联系。因此,隔离变压器次级的中性点不允许接地。
2. 不论变压器的中性点是否接地,相线对地都是有电压的。中性点不接地时,它是通过三相对地电容构成了对地电压。由于中性点不接地,人触及相线时,故障相与中性点之间构不成通路,通过人身的电流仅是其他两相对地电容电流之和,其值很小,一般无电击危险。如果相线对地无电压,这电容电流从何而来?