用3D3S做网架设计遇到的问题,3D3S版本12.1.9,请大神指导
鼓捣猫呢
2016年07月27日 22:35:25
只看楼主

本帖最后由 大耗子 于 2016-7-28 15:39 编辑 此网架用3D3S建模计算问题:1.此种网架,风载体形系数如何考虑?按《荷载规范》表8.3.1第27项?还是第29项?体形系数取多少呢?2.布置在网架上的风荷载:上、下、左、右、前、后,都应布置对吗?若布置,各个工况的风载体形系数该如何取值呢?3.在3D3S荷载输入中,上下荷载,都作用在上弦平面,并且以面荷载形式布置,双向导到节点,但侧面的四个风载该如何输入,

本帖最后由 大耗子 于 2016-7-28 15:39 编辑

此网架用3D3S建模计算
问题:

1.此种网架,风载体形系数如何考虑?按《荷载规范》表8.3.1第27项?还是第29项?体形系数取多少呢?

2.布置在网架上的风荷载:上、下、左、右、前、后,都应布置对吗?若布置,各个工况的风载体形系数该如何取值呢?

3.在3D3S荷载输入中,上下荷载,都作用在上弦平面,并且以面荷载形式布置,双向导到节点,但侧面的四个风载该如何输入, 按直接作用在杆件上输入,在模型检查中提示错误。



ac6eddc451da81cb92eb90aa5a66d01609243143.jpg


原建筑俯视图.png


网架布置图.png


前视图.png


前视图风载布置.png


侧面风载示意图.png

免费打赏
aa446756710
2016年07月28日 08:21:00
2楼
还在继续挣扎
回复
lovebigdog
2016年07月28日 18:42:40
3楼
aa446756710 发表于 2016-7-28 08:21 还在继续挣扎是不是考虑上下的风荷载就可以了。侧面的风荷载都是作用在杆件截面,应该很小的,不考虑应该也问题不大吧?
回复
fms123123
2016年07月28日 21:04:04
4楼
3D3S,这么难用的东东
回复
鼓捣猫呢
2016年07月29日 23:03:19
5楼
静静的等待大神
回复
关于熊样
2016年08月03日 00:40:45
6楼
1、按开敞式较为贴切.
2、四周镂空,只有上弦封闭,风荷载作用在上弦,体型系数-1.3.
3、总体荷载不大,杆件不会太大,四周作用在杆件上的风荷载比较小.
另:1、将来屋面材料采用采光玻璃,建议网架挠度控制严格一些比如按1/400来进行控制.
2、网架跨在两个建筑物之间,采用对边支承,一边考虑设置滑动支座,一来对网架自身温度应力进行释放,二来可以协调两个建筑物之间的位移.
以上均为个人意见,仅供参考!
回复
鼓捣猫呢
2016年08月05日 09:20:32
7楼
关于熊样 发表于 2016-8-3 00:40 1、按开敞式较为贴切.2、四周镂空,只有上弦封闭,风荷载作用在上弦,体型系数-1.3.3、总体荷载不大,杆 …谢谢这位老师,终于等来了我想要的答案,万分感谢:handshake
回复
高雨雨
2016年11月11日 13:11:46
8楼
lovebigdog 发表于 2016-7-28 18:42 是不是考虑上下的风荷载就可以了。侧面的风荷载都是作用在杆件截面,应该很小的,不考虑应该也问题不大吧 …我认为 如果高度不高 别加左右风荷载 应力再富裕多点
回复
yeluhuahong
2017年11月29日 13:28:36
10楼
楼主 我也是做这个加油站网架 风荷载是自动导入的还是 选择受荷范围整体框选的啊
回复