为什么换热热器软件上蒸发器制冷剂侧的进口温度比蒸发温度要高,比如蒸发温度是2度,蒸发器进口的温度就是3.17度,这个温度是怎么算出来的啊?
为什么换热热器软件上蒸发器制冷剂侧的进口温度比蒸发温度要高,比如蒸发温度是2度,蒸发器进口的温度就是3.17度,这个温度是怎么算出来的啊?
12楼
本帖最后由 联通动维 于 2016-7-28 09:39 编辑
前边已经说过了,R22系统
冷冻库蒸发器每一路压降应控制在0.015mp以内,所对应的温差在1度以内,如国标所示
高温机组蒸发器压降应控制在0.025mp以内,对应的温差在2度以内,有压差必然会有温差.
这在蒸发器设计里都会涉及到此参数.所以理论设计是要计算的.
也就是在软件内输入:
流动速度,弯头数,管的长度,并联的组数,管内壁的流动阻力系数等参数,温差就会显示出来
回复
13楼
联通动维 发表于 2016-7-28 08:15 前边已经说过了,R22系统冷冻库蒸发器每一路压降应控制在0.015mp以内,所对应的温差在1度以内,如国标所示 …压降应控制在0.015mp以内,所对应的温差在1度以内,在6楼里说2度以内也是你说的,你想怎么说就怎么说,再说这里研究的不是某段管路的压降多少的问题,而是问节流后的制冷剂压力为什么会比蒸发器里的压力高?不要东扯西扯,不要把你进水脑子说不清的东西来混淆概念,转移话题。我这里还有冷库设计国家标准,都搬出来行吗?乱弹琴!!!
回复
14楼
是因为考虑到了蒸发器的压降,蒸发压力指 的是蒸发器出口的压降
回复
15楼
wuqinghao10 发表于 2016-7-27 21:58 这取决于软件如何定义蒸发温度的一般换热器计算软件有两种定义蒸发温度的方式:1. 出口压力对应的饱和温 …谢谢,,,,,