以前铜和铝接头处用专用设备,现电缆用铜和铝直接接触有没有安全隐患?怎么处理的?

以前铜和铝接头处用专用设备,现电缆用铜和铝直接接触有没有安全隐患?怎么处理的?
免费打赏
dqlfq
2007年11月07日 19:19:23
2楼
铜和铝接头不能直接相接,要用专用设备的,铜和铝直接接触当然有安全隐患了
回复
andyzhang1115
2007年11月07日 19:24:40
3楼
1)直接接触会产生原电池效应,产生化学腐蚀。
2)铜和铝的热膨胀系数不同,容易接头发热,最后发生烧毁。
一般采用塘锡处理,但是由于工艺不到位,还是有很多问题。不建议采用。
回复
hubeixp
2007年11月08日 09:51:20
4楼
同意楼上
回复
t800
2007年11月08日 22:16:06
5楼

同意,不过我想请教下塘锡后的电化学是怎么克服腐蚀的?那天看电业局的施工,在10KV分支箱做接头的时候就是见在铝线上塘锡