应急电源不同工作切换方式优劣对比浅谈
qq_1418101318389
2016年07月25日 10:08:46
只看楼主

首端切换:消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,会合受电,并以放射式向消防用电设置装备部署供电。柴油发电机组向应急母线提提供急电源。应急母线则以一条单独馈线经主动开关(称联结开关)与主电源变电所低压母线相毗连。正常环境下,该主动开关是闭合的,消防用电设置装备部署经应急母线由主电源供电。当主电源出现妨碍或因火警而断开时,主电源低压母线失电, 联结开关经延时后主动断开,柴油发电机组经30s启动后,仅向应急母线供电,从而实现了首端切换目标,包管了消防用电设置装备部署的可靠供电。

末了切换:引自应急母线和主电源低压母线的两条各自独立的馈线,在各自末了的变乱电源切换箱内实现切换。由于各馈线是独立的,从而进步了供电的可靠性,但其馈线比首端切换增长了一倍。火警时当主电源堵截, 柴油发电机组启动供电后,要是应急馈线出现妨碍,同样有使消防用电设置装备部署失电的大概。对付不绝电电源装置(UPS),由于已经两级切换,两条馈线无论哪一回路出现妨碍对消防负荷都是可靠的
这2种切换要领各自有其长处,作为消防应急电源,在应急时,只要可以大概快速稳固的切换从市电切换到消防应急电源应用中,都是可行

的切换要领。

免费打赏
变电小白
2016年07月25日 15:13:24
2楼
路过 学习了
回复
百家争鸣
2016年07月26日 07:34:14
3楼
说得好!!
回复
随波逐流1992
2016年07月26日 09:12:47
4楼
回复

相关推荐

APP内打开