关于转换层设计的一些问题
wuhaitian09
2016年07月23日 17:37:54
只看楼主

本人正在做个项目,6度区,风荷载0.55。地下2层,地上27层。转换层在第2层。建筑总高度85.4m。第一次做转换结构。有几个问题想请教一下:1、转换柱只是在转换层那一层定义吗?还是转换层下面也要定义?2、PKPM中框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级,那在特殊构件定义那里还需要去自定义抗震等级吗?我在特殊构件定义了,会重复吗?也就是我定义成2级,pk会自动提高到1级吗?高规是说底部加强层抗震等级2级。

本人正在做个项目,6度区,风荷载0.55。地下2层,地上27层。转换层在第2层。建筑总高度85.4m。第一次做转换结构。有几个问题想请教一下:1、转换柱只是在转换层那一层定义吗?还是转换层下面也要定义?
2、PKPM中框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级,那在特殊构件定义那里还需要去自定义抗震等级吗?我在特殊构件定义了,会重复吗?也就是我定义成2级,pk会自动提高到1级吗?高规是说底部加强层抗震等级2级。
3、由于建筑的使用功能,需要做大跨度的柱子,最大的10.2m*10.7m,我做了型钢混凝土柱子,不然柱截面太大。加型钢也是只在转换层那层加吗?做型钢混凝土柱有什么弊端呢?造价比普通柱子高得多吗?施工好做吗?
4、由于甲方的要求,首层层高6.5m,第二层(转换层)4.8m,首层与第二层的抗剪承载力之比过不,还有什么法子呢?
5、有两个位置的位移角怎么调都过不了。是由风荷载控制的。麻烦各位帮忙看下。谢谢。 QQ截图20160723172554.png QQ截图20160723172554.png

QQ截图20160723172554.png


QQ截图20160723172702.png


QQ截图20160723173346.png


QQ截图20160723173151.png


QQ截图20160723173300.png

免费打赏
三英战吕布
2017年03月30日 08:49:06
14楼
谢谢楼主分享
回复
luwuyaowoailuo
2017年03月30日 12:27:15
15楼

谢谢楼主分享
回复
咸鱼1号
2017年03月30日 15:26:46
16楼
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
回复
lsy-310
2017年04月05日 14:50:05
17楼
结构成就建筑之美,谢楼主分享
回复
liuliuliu_9999
2017年04月07日 20:45:21
19楼
一些不成熟建议,不一定对,仅供参考:
1、转换柱下部也定义,下部柱配筋建议不要小于转换层。
2、应先在计算前处理程序中去检查,然后在计算结果文件中去核对,保证满足规范要求。
3、型钢建议延伸至基础,好处是增加轴向承载力减小截面,坏处是减弱柱刚度。落地墙布置合理情况下可以加,造价不见得高。
4、首层高度大,需单独加厚本层剪力墙,刚度最好不小于上一层。
5、风荷载下位移角调不过,处理相对简单,加大该处墙、柱、梁,对于风荷载的位移角不必限制太严格。
6、感觉布墙方案不好,一字墙布置在关键位置很不妥,细腰部太弱了。
7、剪力墙平面外搭大梁很不利,尤其是一字墙。
总体感觉结构方案不好,建议修改,重新布墙,个人愚见,提醒一下楼主。
回复
lyp_hero
2017年05月09日 09:26:16
21楼
感谢楼主的分享,谢谢!
回复
lobqze
2017年05月10日 12:49:09
22楼
已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
回复

相关推荐