关于区域消火栓系统稳压的问题
水木暖通
2016年07月22日 15:48:38
只看楼主

一个住宅小区,共8幢高层住宅,消防水箱设在了最高的3#楼上,区域共用消防水箱,稳压管究竟接到本楼的消火栓管网合适还是引至楼外,与总消防管网连接好呐?

一个住宅小区,共8幢高层住宅,消防水箱设在了最高的3#楼上,区域共用消防水箱,稳压管究竟接到本楼的消火栓管网合适还是引至楼外,与总消防管网连接好呐?
免费打赏
水木暖通
2016年07月22日 16:16:10
2楼
大家都准备过周末了,放松心情,不理问题;P
回复
lygirlmch
2016年07月22日 16:47:35
3楼
我都是接本楼的消火栓管网,反正管网都是相通的,审图没有提过:lol
回复
水木暖通
2016年07月26日 14:52:11
4楼
谢谢:)楼上的回复
回复
lichangan1000
2016年07月27日 10:11:34
5楼
利用本楼消火栓管道稳压(都是相通的),要单独设也没错,但没必要。自喷系统稳压必须单独设稳压管到水泵出水环管。
回复
en034
2016年07月27日 12:39:46
6楼
应该是连接到总消防环网,这样才以保障环网系统内的压力正常。
回复
静心守志
2016年07月27日 16:20:21
7楼
没有规定,个人觉得连接到室外消防环网更好。
回复
waterwold
2016年07月28日 11:01:39
8楼
还是不明白~
回复
cysd118
2016年07月28日 12:33:32
9楼
首先要看这个楼的消防引入管有没有做止回阀,好多院,好多人都会做,如果没做的话可以接入本楼内消火栓管网,如果做了,只能接到总消火栓管网上。
回复
cysd118
2016年07月28日 13:51:47
10楼
cysd118 发表于 2016-7-28 12:33 首先要看这个楼的消防引入管有没有做止回阀,好多院,好多人都会做,如果没做的话可以接入本楼内消火栓管网 …水泵接合器和止回阀没有必然联系
回复
水木暖通
2016年07月28日 16:48:47
11楼
lichangan1000 发表于 2016-7-27 10:11 利用本楼消火栓管道稳压(都是相通的),要单独设也没错,但没必要。自喷系统稳压必须单独设稳压管到水泵出 …:handshakeZAN同