最近做了个桑拿中心的设计,总建筑面积3900平方米,其中首层1400平方米,二层2500平方米,首层做桑拿水区;二层按魔、棋牌室,其中各室的面积不超过50平方米。 消防局审图意见为无窗房间全部需做机械排烟,意见依据按8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200平方米或一个房间建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。审图参谋说我的总建筑面积大于200平方米,所有无窗房间全部做排烟设施。
消防局审图意见为无窗房间全部需做机械排烟,意见依据按8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200平方米或一个房间建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。审图参谋说我的总建筑面积大于200平方米,所有无窗房间全部做排烟设施。
按照该参谋的意见以后的所有地下室车库的所有设备房全部要做机械排烟,各位讨论一下。