最近做了个桑拿中心的设计,总建筑面积3900平方米,其中首层1400平方米,二层2500平方米,首层做桑拿水区;二层按魔、棋牌室,其中各室的面积不超过50平方米。 消防局审图意见为无窗房间全部需做机械排烟,意见依据按8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200平方米或一个房间建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。审图参谋说我的总建筑面积大于200平方米,所有无窗房间全部做排烟设施。
按照该参谋的意见以后的所有地下室车库的所有设备房全部要做机械排烟,各位讨论一下。
4楼
车库设备房少有人员停留,而且也做了消防措施;比如电气设备房做气体灭火,主要保护设备;
二层按摩,棋牌室房间很明显要做排烟,基本属于人员密集场所。
回复
5楼
经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施
回复
6楼
需要做排烟的,,总建筑面积大于200平方米,经常有人停留,应设置排烟设施。
回复
8楼
谢谢楼主分享!好资料!!
回复
9楼
经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施
回复
12楼
应按消防要求。
回复
14楼
消防的最终解释权规当地消防部门所有
回复
15楼
感谢楼主分享
回复
16楼
omegaaifl 发表于 2016-7-25 09:35 消防的最终解释权规当地消防部门所有的确如此对于此类人员密集场所,还是尺度往深了靠谱
回复