大家帮忙看看,这个顶管施工是否存在违法施工?
qq_1468929703317
2016年07月19日 20:14:15
只看楼主

现场情况:施工的管道埋深9米,建筑物房屋地基深2米,污水管直径1米,路面10米,根据《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98标准L =4.9米 管线中心离我家建筑物距离4.9米H=9米 施工的污水管线敷设深度9米h=2米 我家建筑的地基深度2米 a=1米 污水管沟宽度1米以上δ=25 土壤内摩擦角最大不超过40,最小不小于

现场情况:
施工的管道埋深 9 米,建筑物房屋地基深 2 米,污水管直径1米,路面10米, 根据《城市工程管线综合规划规范》 GB50289-98 标准
L =4.9 米 管线中心离我家建筑物距离 4.9
H=9 米 施工的污水管线敷设深度 9
h=2 米 我家建筑的地基深度 2
a=1 米 污水管沟宽度 1 米以上
δ =25 土壤内摩擦角最大不超过 40 ,最小不小于 15 实际为 25
根据数学函数表: tg15=0.268, tg25=0.364, tg30=0.577, tg40=0.839
根据国以上标准和实际数据进行计算
按照 ə 最小等于 15 时,最小距离 = 9-2 /0.268+1/2 = 26.6
按照 ə 最大等于 40 时,最小距离 = 9-2 /0.839+1/2 = 8.8
按照地基实际情况 ə 等于 25 时 最小距离 = 9-2 /0.4663+1/2 = 15.5
距离建筑物最小水平距离应该达到 15.5

对于此内容,施工方的答复是:

目前椒北污水工程指挥部采用的是顶管施工,并非开挖施工,反映人是按开挖管公式计算的水平距离,不适用于顶管;本工程原设计W191-W43污水顶管管段距建筑物水平距离4.5m,垂直距离约8m。场地地质情况为上部2.5m左右厚度为粘性土、杂填土等组成的硬壳层,硬壳层下为深厚的淤泥质粘土层,本次顶管位于该淤泥质粘土层内。根据《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)、《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》CECS137:2002、《给水排水工程顶管技术规程》CECS246~2008,污水管距离建筑基础不小于3m,满足规范要求。



免费打赏
gududan
2016年07月20日 15:29:35
12楼
建议进行房屋基础保护,不然房屋可能以后会开裂
回复