一个三相漏电开关,一个交流接触器同时控制一台三相水泵和一个电磁阀,电磁阀上水泵不在同一管道上。如何接线?
一个三相漏电开关,一个交流接触器同时控制一台三相水泵和一个电磁阀,电磁阀上水泵不在同一管道上。如何接线?
2楼
3P漏保是不可能带的起220V设备的!!!
因为穿过漏保内零序电流互感器的火线没有原路返回,而是通过N线返回电源端了!!!
这样肯定就有较大剩余电流了!!!
所以,3P漏保肯定会立马跳闸的!!!
回复
3楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-7-19 17:57 编辑
本论坛内经常打着北大旗号招摇撞骗的beida energy就曾经大言不惭地炫耀说他曾经教育他的公司员工说:
“你们知道3P漏保为什么带不起来220V灯具组吗?!就是因为220V的灯具组负荷三相不平衡”!!!
其实,beida energy纯粹是在胡说八道!!!
他根本不懂3P漏保的动作原理!!!
回复