满液式蒸发器,R134a系统的压力保护问题
co1458432385542
2016年07月19日 14:42:31
来自于制冷技术
只看楼主

满液式蒸发器,R134a系统,其蒸发压力明显低于R22系统,那么,它的低压保护设定值是如何规定的,蒸发器内冷水压力与蒸发压力之间的关系如何。如果冷水压力较高,大于蒸发压力,是否需要换热器进行二次换热

满液式蒸发器,R134a系统,其蒸发压力明显低于R22系统,
那么,它的低压保护设定值是如何规定的,
蒸发器内冷水压力与蒸发压力之间的关系如何。
如果冷水压力较高,大于蒸发压力,是否需要换热器进行二次换热
免费打赏
qq_1467951182805
2016年07月19日 17:08:12
2楼
使用R134a制冷剂的空调工况冷水机组的满液式蒸发器,其低压保护值一般设定是<175KPa压缩机强制卸载<165KPa强制停机,R134a制冷剂在165KPa时蒸发温度接近-3℃,而满液式蒸发器换热温差小(换热温差也就是小温差学名叫趋近温度,各厂家要求不同,有的不允许大于3度,有的不允许大于5度),此时蒸发器内冷冻水就会有冻结风险。
蒸发器制冷剂蒸发压力与水压无必然关系,蒸发器制冷剂侧(也就是壳程)的设计耐压值一般是1.5MPa左右安全阀动作压力1.2MPa,水侧(管程)耐压可以根据实际需要选型,一般耐压有1.0MPa 1.6MPa 2.0MPa等很多种
冷水压力高的情况很常见的,比如高层建筑机房在地下室,这样冷水供水压力十几公斤很常见的
回复
co1458432385542
2016年07月19日 17:48:15
3楼
冷水机组售后 发表于 2016-7-19 17:08 使用R134a制冷剂的空调工况冷水机组的满液式蒸发器,其低压保护值一般设定是<175KPa压缩机强制卸载<165KP …非常感谢你的回复,我还是有一问题不解:如果允许蒸发压力或低压保护值小于水压,会否因铜管穿孔,造成冷冻水进入压缩机内,引起安全事故。
回复
qq_1467951182805
2016年07月19日 18:03:48
4楼
大型冷水机组的蒸发压力大多数都是小于水压的,无论是123,134a,还是22制冷剂的,因为很多都是大型建筑使用,水压必然高,像楼主所说的铜管穿孔机组进水的情况很常见,每年都会遇到,异物损伤,腐蚀,冻裂,很多原因都会造成系统进水,当然处理起来也会很麻烦。回过头来说,即使蒸发压力高于水压,这时候泄露了,随着时间推移,系统内由于泄漏压力同样会降低,同样还会进水,冷凝器泄漏就是这种情况
回复
co1458432385542
2016年07月19日 18:13:22
5楼
是否可以认为:
允许蒸发压力或低压保护值小于水压,如果铜管穿孔
造成制冷系统与压缩机进水,这是不可避免的了,不属于责任事故。

我觉得低压缺氟,会引起低压保护器动作告警。
这个设定值应该不会低于165KPa

回复
qq_1467951182805
2016年07月19日 18:24:12
6楼
联通动维 发表于 2016-7-19 18:13 是否可以认为:允许蒸发压力或低压保护值小于水压,如果铜管穿孔造成制冷系统与压缩机进水,这是不可避 …造成进水的原因很多,可以分清责任,比如说管道内部异物造成铜管损伤,那可以找施工单位,因为他没有进行管道清洗吹扫,腐蚀性损伤,可以分析水质,这与运维有关,如果新机组就冻伤了,那如果是控制系统原因就可以找厂家了
回复
co1458432385542
2016年07月19日 18:51:00
7楼
本帖最后由 联通动维 于 2016-7-19 18:53 编辑

依前边的表述,是否可以认为:
采用R134a的干式蒸发器,用于冷冻水系统,是没有任何问题的,

蒸发压力与低压保护设定值无需高于冷冻水压力

回复
vvvcuu
2016年07月22日 17:22:57
8楼
联通动维 发表于 2016-7-19 18:51 依前边的表述,是否可以认为:采用R134a的干式蒸发器,用于冷冻水系统,是没有任何问题的,楼主领会错了。 机组的各种压力保护值都是指的制冷剂的压力, 与水的压力,不论是冷冻水还是冷却水的压力,一毛钱关系也没有。大可不必理会水系统的压力。水系统的压力只要不高于机组两器规定的最高压力值就可以了, 水系统的压力值不影响机组的使用,也不会影响制冷剂的压力。但水温会影响制冷剂的压力。
回复
co1458432385542
2016年07月22日 20:19:45
9楼
本帖最后由 联通动维 于 2016-7-24 08:07 编辑 vvvcuu 发表于 2016-7-22 17:22 楼主领会错了。 机组的各种压力保护值都是指的制冷剂的压力, 与水的压力,不论是冷冻水还是冷却水的压力 …依你的意思:冷冻水压力与制冷剂的压力一毛钱关系也没有,冷冻水压力大于制冷系统压力没有任何问题。那么下列两个管路破损案例,如果大量的高压冷冻水进入低压的压缩机里,几十万的设备毁于一旦,是否认定为设备老化,设计安装调试维护人员无需担责。满液式蒸发器铜管破损http://bbs.co188.com/thread-9095963-1-1.html地震!地震!本人研发的蒸发器,冷凝器铜管专用钻头已过保密期,现在向广大冷友公开http://bbs.co188.com/thread-9275963-1-1.html
回复

相关推荐

APP内打开