麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程
……………………3
2.
触模式显示屏操作简介
………………………………………4
3.
麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护
…………………………5
4.
麦克维尔单螺杆冷水机组常见故障分析
……………………6
5.
麦克维尔单螺杆冷水机组系统流程图
………………………7
6.
麦克维尔单螺杆冷水机组技术参数
…………………………8
日常开机
1.
启动冷冻水水泵和冷凝水泵。
2.
机组显示屏必须通电
24
小时或压缩机油槽温度不低于
40℃。
3.
检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开:
4.
点击
“
主画面
”
,点击
“
启动
”
按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机组按顺序启动。
5.
机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。
6.
当排气压力
1
.
4Mpa
或冷凝器进水温度
28℃时,启动冷却塔风扇。
7.
观察蒸发器出水温度显示是否正常。
日常停机
1.
在显示屏的
“
主画面
”
点击
“
停止
”
按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。
2.
停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。
3.
待蒸发器出水温度高于
15℃后停止冷冻水水泵。
长期停机
如长时间停机需断开主电源,当环境温度低于
5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净,
避免冻坏机组。
紧急停机
当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时,
按机组控制面板上的红色急停开关。
麦克维尔单螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介
麦克维尔单螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、
操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。
触摸式显示屏的操作
1
、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单:
A
、
(
Download
)下载程序
B
、(
Uploap
)上载程序
C
、(
Copy
)拷贝程序
D
、(
Contrast
)亮度调节
E
、(
Run
)进入运行画面
2
、点击
“Run”
将显示麦克维尔单螺杆冷水机组主画面,点击
“
主画面
”
后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。
l
设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围
4
~
12℃,通过右侧的+
/
-键改变设定温度,每按键一次温度改变
0
.
1℃。
l
出水温度:所测实际冷冻水出水温度。
l
总能量:机组运行时的总能量。
l
等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示
0
。
l
启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等待时间倒计时为
0
,机组按启动优先顺序启动。
l
停止:在按下此按钮后,绿灯熄灭,机组进入停机程序。机组将按先开后停顺序减载直至停机。
l
菜单:切换画面到菜单组画面。菜单组画面有六个子菜单如下:
1
、
温度显示:将显示机组的设定出水温度、实际出水温度、实际出水温度与设定温度差值。
2
、
压力显示:将显示压缩机的排气压力、吸气压力。
3
、
参数设置:将显示机组的高、低压压力报警设置;增减载温差;压缩机启动顺序;压缩机测试;显示屏的亮度调整。
4
、
机组状态:将显示压缩机的运行时间;压缩机的各自能量;机组的总能量。
5
、
报警表:将显示机组的报警记录。
6
、
回主画面:
麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护
为保证机组的正常运行,应定期对机组进行维护,必要时进行调维护内容如下:
|