配电箱电源进线是三相五线制的BV-5*16。出线各回路有单项是照明,插座,空调回路,都是单项三线制的。Q1:三相进线,单项出线回路是用什么转换的啊?是靠开关吗?Q2:四个空调插座回路,现在业主要用三相5P空调,结果现在3*4的空调单项回路空调启动不了;要怎么改呢?直接改为5*4平方线是不是就可以了? 同一个配电箱既有220V出线,又有380V可否行的?
配电箱电源进线是三相五线制的BV-5*16。出线各回路有单项是照明,插座,空调回路,都是单项三线制的。
Q1:三相进线,单项出线回路是用什么转换的啊?是靠开关吗?
Q2:四个空调插座回路,现在业主要用三相5P空调,结果现在3*4的空调单项回路空调启动不了;要怎么改呢?直接改为5*4平方线是不是就可以了? 同一个配电箱既有220V出线,又有380V可否行的?
22楼
1、都是通过开关来控制相数,只要注意负荷平衡。220、380是可以在一个配电柜里面的,这很常见啊
回复
23楼
你所示图应该不是一个完整的配电箱图,如果一个完整的图纸,当进线为三相电时,而出现为单项时,每根出线会标注接那项,基本达到三相平衡。至于咋转换的,一般进线采用三相开关,出线分别到不同的开关组,如果后端有漏电开关的,从零线端子排独立引线进入开关,再从开关到用电设备。
回复
24楼
图纸标注的很明确。ABC相都分开了。a.n.p a相火线n零线p地线。。。
本系统图无三相配电开关,需另行增加。
回复
25楼
路过学习!!!!!
回复