关于这个电气系统图,新人求解答
5120115
5120115 Lv.4
2016年07月15日 10:19:19
只看楼主

配电箱电源进线是三相五线制的BV-5*16。出线各回路有单项是照明,插座,空调回路,都是单项三线制的。Q1:三相进线,单项出线回路是用什么转换的啊?是靠开关吗?Q2:四个空调插座回路,现在业主要用三相5P空调,结果现在3*4的空调单项回路空调启动不了;要怎么改呢?直接改为5*4平方线是不是就可以了? 同一个配电箱既有220V出线,又有380V可否行的?

配电箱电源进线是三相五线制的BV-5*16。出线各回路有单项是照明,插座,空调回路,都是单项三线制的。
Q1:三相进线,单项出线回路是用什么转换的啊?是靠开关吗?
Q2:四个空调插座回路,现在业主要用三相5P空调,结果现在3*4的空调单项回路空调启动不了;要怎么改呢?直接改为5*4平方线是不是就可以了? 同一个配电箱既有220V出线,又有380V可否行的?


XTT.png

免费打赏
zydong3
2016年07月15日 21:00:14
2楼
同一个配电箱既有220V出线,又有380V可否行的?,答:可以
回复
sdbly
2016年07月16日 15:39:05
3楼
有个词叫三相负荷平衡
回复
李顺友
2016年07月17日 21:22:49
4楼
Q1:你所示图应该不是一个完整的配电箱图,如果一个完整的图纸,当进线为三相电时,而出现为单项时,每根出线会标注接那项,基本达到三相平衡。至于咋转换的,一般进线采用三相开关,出线分别到不同的开关组,如果后端有漏电开关的,从零线端子排独立引线进入开关,再从开关到用电设备。
Q2:上图空调回来为单相带漏电开关,如果接三相空调,漏电开关肯定要跳闸,直接改为三相漏电开关(一般是4P)就可以了,同一配电箱,有380V和220V可以的哈。
回复
游乐儿123
2016年07月18日 10:50:58
5楼
李顺友 发表于 2016-7-17 21:22 Q1:你所示图应该不是一个完整的配电箱图,如果一个完整的图纸,当进线为三相电时,而出现为单项时,每根出 …
回复
zyjjp1990
2016年07月19日 09:06:38
6楼
进来学习学习
回复
zbx1116
2016年07月20日 10:08:47
7楼
都是通过开关实现的
回复
晶昱电能科技
2016年07月20日 15:09:33
8楼
路过,学习学习。
回复
阿伏
2016年07月22日 09:42:17
9楼
进总开关后有汇流排,然后各自再分接,按单相、三相都可以,注意负荷平衡,不然超出总开关容量
回复
阿伏
2016年07月22日 09:45:09
10楼
第二个问题只有重新布线,通过4极的开关,三相五线重新接出
回复
za454551558
2016年07月22日 15:59:00
11楼
这个是可以的。
回复

相关推荐

APP内打开