摊上大事了。
kjldld
kjldld Lv.2
2016年07月14日 22:42:20
只看楼主

两边剪力墙,梁跨度三米,卫生间打排气孔,打断两根18的底筋,梁是600x200的,孔直径8cm,离墙60cm。还有一根次梁从这梁上贯穿,也就是一个井字形,两横是主梁,左边次梁,下面是填充墙,右边L形剪力墙。中间是沉箱,打的孔在第二横靠右墙60cm。框剪结构,30层,7楼。追悔未及?求教大家,危害有多大?怎么补救?

2016年07月15日 08:03:48
3楼
本帖最后由 流年bl 于 2016-8-16 16:39 编辑

要晕了。。。。
回复
max333
2016年07月15日 08:33:44
4楼
这种情况你得上个示意图 你说不清楚的。还有 有问题就赶紧向总工反映,该加固加固。没出事之前没什么大不了了
回复
kjldld
2016年07月15日 09:08:05
5楼
不知怎么上图
回复
二一一一一二
2016年07月15日 09:36:56
6楼
摊上大事了
回复
kjldld
2016年07月15日 10:21:45
7楼
本帖最后由 流年bl 于 2016-8-8 22:32 编辑

无知惹的祸
回复
kjldld
2016年07月15日 17:12:53
8楼
本帖最后由 流年bl 于 2016-8-8 22:31 编辑

讲敲开钢筋焊能修复钢筋强度。
回复
kjldld
2016年08月09日 13:29:14
9楼
坐等大神出现。
回复
kjldld
2016年08月09日 13:32:25
10楼
本帖最后由 流年bl 于 2016-8-16 16:39 编辑

那根一端在梁上,另一端挑悬(1.6m)