GYN28-12高压开关柜被雨淋
平淡778
平淡778 Lv.2
2016年07月12日 09:19:20
只看楼主

我们一个工程的GYN28-12高压开关柜在安装前被雨淋,请问要怎么处理,才能使用???

我们一个工程的GYN28-12高压开关柜在安装前被雨淋,请问要怎么处理,才能使用???
fitman
2016年07月12日 09:26:27
2楼
清洁和烤干。再做耐压试验。
回复
dongyingruichen
2016年07月12日 14:58:19
3楼
用电加热烘干,并同时用风机把湿气抽走,测试绝缘够后方可投入使用
回复
cmb178
2016年07月13日 06:44:33
4楼
清洁、烘干,再做耐压试验。
回复
认真的逗娇娇
2016年07月13日 08:05:15
5楼
清洁和烤干。再做耐压试验
回复
陕西赛普瑞电气
2019年04月16日 16:53:52
7楼
可以加装智能除湿器除湿