关于电影院疏散问题!!!急!!!
qq415949031
2016年07月09日 15:16:31
来自于建筑问答
只看楼主

大家好,我想咨询下目前新规规定(5.5.17-4条),电影院做喷淋报警情况下,每个电影厅的出口到楼梯的距离最多只能12.5米吗?这样的话那不是需要许多楼梯。望大神讲解下。(拟建电影院在商业建筑的二层局部)

大家好,我想咨询下目前新规规定(5.5.17-4条),电影院做喷淋报警情况下,每个电影厅的出口到楼梯的距离最多只能12.5米吗?这样的话那不是需要许多楼梯。望大神讲解下。(拟建电影院在商业建筑的二层局部)
免费打赏
yituqiu
2016年07月11日 13:16:02
3楼
我也像知道
回复
真仙
2016年07月11日 13:47:37
4楼
还是与当地消防机关直接沟通比较好。
个人认为,对电影院来说是值得在研究的,此条要加到其身上,很多影城都得改造;P
回复
mickdan
2016年07月11日 20:36:09
5楼
以下为个人对最新防火规范的理解意见,不作为正当解释:
1、在表5.5.17说明中表达的意思很清楚,指的是各个房间疏散门在直通疏散走道的情况下,允许疏散走道到安全出口(疏散楼梯间或直通室外的出口)的最大直线长度。
2、在5.5.17-3条中,意思是各个房间内部的任意一点到房间疏散门的最大距离是9米-22米(以表5.5.17袋型走道为准)
3、在5.5.17-4条中,意思是明确的指出建筑为观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅这些大空间建筑在有至少2个安全出口以及没有疏散走道的情况下其室内任意一点到安全出口的直线距离为30米;如果超出30米距离可以采用一段10米的安全通道来连接至安全出口;以上情况如果在有消防喷淋的情况下可增加25%的距离。
在下看过很多电影院的布局,都是以小厅并列,避免采用袋型走道的方式。最后提一点,如果是大空间的整体布局,第5.5.16条也要考虑进去。
回复
xfxwh
2016年07月25日 23:57:11
6楼
首先,要看你是否使用了30米(37.5米)这个条件。
如果使用了,那就必须遵守10米的规定(没有12.5米, 一定要注意)。
如果没有使用,按房间门到安全出口的距离考虑(房间内的疏散距离按房间门到安全出口的距离计算)。
回复
bbff01011128
2016年08月01日 15:51:32
7楼
要看厅内认定为大空间还是小空间,大空间加走道,小空间加大空间,37.5+12.5或20+40
回复
a33062400
2016年10月09日 10:34:55
8楼
貌似找不到免费的电影院的施工图