GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行第4.6条对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。如:a) 公共场所的应急电源、通道照明;b) 确保公共场所安全的设备;c) 消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;d) 防盗报警的电源;e) 其他不允许停电的特殊设备和场所。为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。
GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行
第4.6条
对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。如:a) 公共场所的应急电源、通道照明;
b) 确保公共场所安全的设备;
c) 消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;
d) 防盗报警的电源;
e) 其他不允许停电的特殊设备和场所。
为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。
问题:
1.我想问下“为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。”是什么意思?到底要不要装报警式剩余电流保护装置?
2.消防用排污泵需要装报警式剩余电流保护装置么?
2楼
自己顶一下
回复
3楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2016-7-9 21:40 编辑
a、b、c、d、e、这五点都是针对以上设备、线路的进线总开关而言。
而“为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置”是
针对以上场所的设备及线路
以外的其他终端用电场合,
即不包括以上设备及线路的
其他用电设备及线路,为了防止人身电击事故,就要使用可切断电源的漏电保护装置。
也就是说,
除了以上设备及线路,不能使用能切断电源的漏电保护装置外,
在这些线路之中还会有一些其他终端的设备或者装置,
是允许使用能切断电源的漏电保护装置。
以“c) 消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等”的例子来说,
它的进线总开关只能使用报警式的漏电保护装置,
但在该线路与消防无关的其他分支线路或某一终端设备或装置,
为防止人身电击事故,在这些与消防无关的分支线路或某一终端设备或装置前,允许安装能够切断电源的漏电保护装置。
至于你的“2.消防用排污泵”是否需要装报警式剩余电流保护装置,看你的这个“消防用排污泵”是否影响消防功能而定,有影响的,就要装,没有影响的,可不用安装。
回复
4楼
不错顶一下
回复
5楼
路过 学习了
回复
6楼
学习学习,赞一个,
回复
7楼
本帖最后由 这次可以了 于 2016-7-10 11:26 编辑 老灰兔子 发表于 2016-7-9 21:32 a、b、c、d、e、这五点都是针对以上设备、线路的进线总开关而言。而“为防止人身电击事故,上述场所的负 …审图的意思是要装可切断电源的剩余电流保护器,就是因为这条“为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置”。我的理解是审图的跟你说的意思正好相反,我这里消防排污泵按消防负荷考虑的
回复
8楼
老灰兔子 发表于 2016-7-9 21:32 a、b、c、d、e、这五点都是针对以上设备、线路的进线总开关而言。而“为防止人身电击事故,上述场所的负 …也就是说,除了以上设备及线路,不能使用能切断电源的漏电保护装置外,在这些线路之中还会有一些其他终端的设备或者装置,是允许使用能切断电源的漏电保护装置。纠正你一下!啥也敢说!不是你说的“允许”!末端的设备必须用能切断的漏电保护装置!懂吗?末端的设备出现了漏电,还不跳?还你瞎扯的“允许”?如果一条线路的保护, 或者在电源的前端,为了提高供电可靠性 ,可以使用报警功能的漏电保护器!
回复
9楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2016-7-10 22:34 编辑 beida_energy 发表于 2016-7-10 16:59 纠正你一下!啥也敢说!不是你说的“允许”!末端的设备必须用能切断的漏电保护装置!懂吗?你呀,还是先纠正你自己的猪头狗脑的思维方式吧!自己的文化水平不怎样的,还要来“纠正”别人,你不觉得好笑吗?
回复
10楼
这次可以了 发表于 2016-7-10 11:13 审图的意思是要装可切断电源的剩余电流保护器,就是因为这条“为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保 …你要注意的是“要装可切断电源的剩余电流保护器”的地方不是以上消防负荷的进线开关位置,而是消防负荷以后的其他与消防无关的其他分支线路或者终端负荷!你要牢记一点就是,与消防负荷有直接关系的地方是不能安装“可切断电源的剩余电流保护器”的!以8#的系统图来说,如果SBL-400Y/350/4可切断电源的剩余电流保护器后面的负荷属于(或者含有)消防负荷的话,那他的这个“可切断电源的剩余电流保护器”就是违反了相关消防规范的要求了!5566647
回复
11楼
老灰兔子 发表于 2016-7-10 22:30 你要注意的是“要装可切断电源的剩余电流保护器”的地方不是以上消防负荷的进线开关位置,而是消防负荷 …我明白你的意思,审图意见我上传了,还有排污泵的系统图
回复