二类居住建筑,地下人防汽车库,要作喷淋系统!喷淋系统初期水由水箱供给!水箱可否小于18T。请说理由!
二类居住建筑,地下人防汽车库,要作喷淋系统!喷淋系统初期水由水箱供给!
水箱可否小于18T。请说理由!
2楼
如是高层,请参阅《高规》!
如是多层,请参阅《建规》!
两本规范上面都些的很清楚。
回复
3楼
多层分二类嘛!
如果是18T,哪当然是没有问题啊!
关键是可否小于18呢!
9T可以嘛?
偏安全的就不要来讨论了!
现在地方有限,要最小的水箱!
回复
4楼
1、多层也分类,不信可以问建筑专业。
2、“9T可以嘛?偏安全的就不要来讨论了!”?
反问:9T可行,那8T可以吗?象这样,那规范上的条文有什么用?
回复
5楼
至少12T
回复
6楼
高规:7.4.8.1条:对自喷系统水量不应大于1L /s,这样来说,考虑10min初期自喷水也只有0.6T,加上二类居住建筑水箱6T,水箱是否只要大于6.6呢!
同时在98S205中提到自喷系统按5L/s来设计增压设备,存10min要3T.(如果它的压力够,不设增压,也可从这点出发了啊),这样不就是9T嘛?
注:现在讨论的主要是自喷的初期存水问题!
回复