关于自动扫描射水高空水炮稳压要求的疑问?
june912
june912 Lv.7
2016年07月04日 16:14:53
只看楼主

《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》中9.3.2条“ 高位水箱底的安装高度应大于最高一个灭火装置的安装 高度1 m 。” 是不是只要屋顶稳压水箱底,满足高于最高一个水炮1m,就算满足要求了?

《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》中9.3.2条“ 高位水箱底的安装高度应大于最高一个灭火装置的安装 高度1 m 。
是不是只要屋顶稳压水箱底,满足高于最高一个水炮1m,就算满足要求了?

免费打赏
zhanghaijun760209
2016年07月04日 16:18:24
2楼
简单点讲就是满足管网充满水即可
回复
一朝山水一朝臣
2016年07月21日 10:01:57
3楼
需要布置几个呢 必须2个同时保护到么
回复
静心守志
2016年07月27日 16:28:27
4楼
和消防炮增压稳压设计相关的设计规范有4部。
你上面提到的是对水箱的最低设置要求。
非常高压的消防炮系统,应在消防泵房内设置增压稳压装置,稳压泵的设计压力应满足最不利消防炮处灭火所需压力。
回复