本帖最后由 circlesquan 于 2016-7-1 13:08 编辑 15D202-3《UPS与EPS电源装置的设计与安装》P12页(上图),外置手动维修旁路开关为什么不直接与输出联络开关互锁?这样不是比与各单机逆变器出口互锁更容易么?P13页(下图),此处的外置手动维修旁路开关为什么要与各单机逆变器出口互锁?不应该是集中静态旁路中的内置手动维护开关与逆变器互锁么?
15D202-3《UPS与EPS电源装置的设计与安装》
P12页(上图),外置手动维修旁路开关为什么不直接与输出联络开关互锁?这样不是比与各单机逆变器出口互锁更容易么?
P13页(下图),此处的外置手动维修旁路开关为什么要与各单机逆变器出口互锁?不应该是集中静态旁路中的内置手动维护开关与逆变器互锁么?