干式蒸发器堵漏问题
一枕黄粱
2016年07月01日 08:56:49
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 fjhdn1776 于 2016-7-1 08:57 编辑 一个干式的蒸发器铜管出现漏点,微漏。现计划用铜棒堵死两端,请教各位师傅,铜棒与铜管之间用什么材料来保证密封的呢?环氧树脂或是AB胶可以用的吗?之前用过螺纹胶,但好象效果不明显。还是有其它更好的材料或是办法吗?另外除铜管出现磨损破裂外还会有哪些点存在泄漏的可能?

本帖最后由 fjhdn1776 于 2016-7-1 08:57 编辑

一个干式的蒸发器铜管出现漏点,微漏。现计划用铜棒堵死两端,请教各位师傅,铜棒与铜管之间用什么材料来保证密封的呢?环氧树脂或是AB胶可以用的吗?之前用过螺纹胶,但好象效果不明显。还是有其它更好的材料或是办法吗?另外除铜管出现磨损破裂外还会有哪些点存在泄漏的可能?
荣昌制冷
2016年07月01日 11:21:03
2楼
用铜焊直接焊死就是了,既简单又牢靠。
回复
一枕黄粱
2016年07月01日 14:30:23
3楼
本帖最后由 fjhdn1776 于 2016-7-1 14:31 编辑 荣昌制冷 发表于 2016-7-1 11:21 用铜焊直接焊死就是了,既简单又牢靠。尝试过用铜焊,但是管口是车床车平面的,很平很平,还似乎是另一种材料,不是铜材,管子并没露出端盖,还有就是高温会不会因为热胀冷缩影响到旁边没漏点的铜管?
回复
荣昌制冷
2016年07月01日 14:39:23
4楼
fjhdn1776 发表于 2016-7-1 14:30 尝试过用铜焊,但是管口是车床车平面的,很平很平,还似乎是另一种材料,不是铜材,管子并没露出端盖,还 …你这可能是列管式蒸发管在端盖上采用胀管密封的,正确的维修方法:1、将泄漏管抽出重新胀管更换;2、打磨端口,快速焊接密封。焊接时,旁边不漏管应塞紧胀管塞子,或浇水冷却。
回复
一枕黄粱
2016年07月01日 22:37:20
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-1 14:39 你这可能是列管式蒸发管在端盖上采用胀管密封的,正确的维修方法:1、将泄漏管抽出重新胀管更换;2、打磨端 …谢谢老大,那要是这么说的话,我们公司自己是没有条件修理了
回复
cow1467390659164
2016年07月02日 00:35:19
6楼
高银焊条直接焊
回复
懂点点电
2016年07月03日 16:04:22
7楼
车床加工紫铜塞子抹螺纹胶订死就完事了,哪有那么多麻烦事
回复
一枕黄粱
2016年12月02日 06:44:31
8楼

谢谢回答!是这么想,也这么做了,但还是微漏!
回复
懂点点电
2016年12月02日 17:55:49
9楼
fjhdn1776 发表于 2016-12-2 06:44 谢谢回答!是这么想,也这么做了,但还是微漏!微漏说明你的管口处理的不干净,要不肯定不会漏的,还有紫铜棒要加工成试管塞子那样形状的,千万不能动焊,那会弄报废的,还有干式蒸发器铜管泄漏与水质关系很大,水质不好会导致蒸发器内部折流板与铜管之间腐蚀,水流量超出额定流量也会造成铜管损坏