螺杆机加载和卸载的时候高低压的变化请教一下及电流的变化
螺杆机加载和卸载的时候高低压的变化请教一下及电流的变化
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-29 05:43 编辑
任何制冷机在容量加载时由于压缩机的压缩容量增大,低压压力在原有压力表上的反应会随即相应降低,但高压压力在原位上变化不明显,运转电流会随加载而上升的。
压缩机在下载容量时(除卸至0档位),低压压力会随即上升,高压压力在原位无明显变化,运转电流也会随卸载而有所下降。
回复
3楼
加载电流大,卸载电流小。
回复
4楼
好好读完压缩机手册、你会对此问题有非常清晰明了的认识。
回复
5楼
不太懂,正好了解了解
回复
6楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-29 03:47 任何制冷机在容量加载时由于压缩机的压缩容量增大,低压压力在原有压力表上的反应会随即相应降低,但高压压 …不知道无级容调的是不是如你所说, 但是根据经验,对于复盛,汉钟及来富康的四级容调来看, 每次容量上升,压机电流,高压都有一个明显的增加,低压则是快速下降,慢速回升。压机容量增加,电流必然增加,做功增加,高压也必然会升高,不可能无明显变化的。如果没有明显变化,只能说是小马拉大车,机组的能力和实际需要严重不匹配,或者在特殊的条件下。
回复
7楼
vvvcuu 发表于 2016-7-9 17:51 不知道无级容调的是不是如你所说, 但是根据经验,对于复盛,汉钟及来富康的四级容调来看, 每次容量上升 …无级式容量调节,根据操作规定,每次调节的幅度不能过大,所以在压力电流上的反应上不会很明显。制冷机的功率越大,有级数的上载压力电流都会反应得明显一点(变化的幅度会稍微大一点);制冷机的功率小的,上载时的压力电流就会反应得小一些(变化的幅度会稍微小些),所以说不是那么明显。当然,上载容量时的压力和电流变化的幅度,与系统负荷的大小及变化的幅度,上载的时间早与晚等因素有关。
回复
8楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-9 18:10 无级式容量调节,根据操作规定,每次调节的幅度不能过大,所以在压力电流上的反应上不会很明显。制冷机 …谢谢荣版。
回复