10KV系统双回路进线接线配置图疑问
jianghongde
2016年06月28日 18:33:21
只看楼主

请教各位,为什么10KV双回路进线设置在柜的两端,能不能设置在同一端进线,这样还可以少一个计量柜? 被这个问题困扰,请各位看看,多谢。

请教各位,为什么10KV双回路进线设置在柜的两端,能不能设置在同一端进线,这样还可以少一个计量柜?
被这个问题困扰,请各位看看,多谢。

gsdgvsdgvsev.JPG

免费打赏
wlch-001
2016年07月06日 14:11:33
12楼
系统这样做可以吗,有什么问题吗,请大家指教
回复
noterrorist
2016年07月11日 16:26:37
13楼
可以啊 单母线接线没有影响 经常这种做
回复