打断钢筋怎么办?急
qq_1467093771623
2016年06月28日 14:34:33
只看楼主

在电视墙和靠阳台墙中间打了直径为7cm的斜孔,打断的两根钢筋分别是12mm和8mm,距离地板砖是10cm,结构图找不到了请问懂行的大神打断这两根钢筋有什么问题没有,如果问题严重怎么补救,谢谢了。

在电视墙和靠阳台墙中间打了直径为7cm的斜孔,打断的两根钢筋分别是12mm和8mm,距离地板砖是10cm,结构图找不到了请问懂行的大神打断这两根钢筋有什么问题没有,如果问题严重怎么补救,谢谢了。



IMG_0571.JPG


IMG_0572.JPG


IMG_0573.JPG


IMG_0574.JPG


IMG_0575_副本.jpg


IMG_0578_副本.jpg


IMG_0579_副本.jpg

免费打赏
yuleray
2016年06月30日 09:53:20
15楼
不要在梁柱打孔
回复
cow1467077664175
2016年07月01日 22:50:45
16楼
感谢分享,收下了!
回复
星子
2016年07月02日 10:37:33
17楼
这个没事的,打孔经常这样
回复
drinkdizzy
2016年07月02日 19:44:22
18楼
结构墙面开洞不能超过面积的30%,你开的是空调洞,没什么问题的
回复
qq_1467093771623
2016年07月02日 23:22:07
19楼
星子 发表于 2016-7-2 10:37 这个没事的,打孔经常这样谢谢了!!!
回复
qq_1467093771623
2016年07月02日 23:24:33
20楼
drinkdizzy 发表于 2016-7-2 19:44 结构墙面开洞不能超过面积的30%,你开的是空调洞,没什么问题的谢谢了!!!
回复
cow1467203948533
2016年07月03日 12:07:26
21楼
感谢分享,收下了!
回复
cow1467519775072
2016年07月03日 12:29:23
22楼
感谢分享,收下了!
回复
taurus424
2016年07月03日 15:46:42
23楼
从你的开孔取出的圆柱体可以看得出该两根钢筋12的为构造边缘住主筋,8的为剪力墙水平分布钢筋,两根钢筋在整个剪力墙里所占比例不大,不会影响结构安全,下次注意尽量不要在剪力墙上开孔,另外万一要开孔也要控制开孔大小,尽量不要超过200*200