2楼
这是没振捣还是混凝土本身就有质量问题?
回复
3楼
tumuhuabi 发表于 2016-6-28 11:41 这是没振捣还是混凝土本身就有质量问题?应该是振捣,表面看着只是麻面凿进去内部是布满大大小小的空洞钢筋基本上全生锈了,施工方是包工不面是包料的,请问像这些梁跟柱子里面空洞要如何处理,需不需要整体凿掉从新灌浇呢?
回复
4楼
表面露筋:刷洗净后,在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆,将充满露筋部位抹平。
露筋较深:凿去薄弱混凝土 和突出颗粒,先刷干净后,用比原来高一级的细石混凝土填塞压实。
回复
6楼
上面是剪力墙结构,下面是砖混结构,你这是一个楼的吗?一个是保护层厚度不足,一个是施工振捣不到位,剔凿用高标号细石混凝土补救。记得在修补时候要用脚手架把相邻的梁板支撑住。
回复
7楼
内部可能也有空洞存在,简直无法忍受,如果我是业主,必须返工,或要求赔偿,换施工队。
回复
8楼
这个确实已经好严重了
回复
9楼
楼主,您好!
显然问题是非常严重的。当然7层民房来说,做成这样的质量,也是太糟糕了!
~漏筋本身带来的问题就是,未来房子可能会随着时间,漏筋的地方就会渗出锈迹,钢筋已经没有了保护层,保护层的作用就是保护钢筋不锈蚀。
补救方法:将钢筋除锈,然后用高一标号水泥砂浆将漏筋的地方补回。未来抹灰时,敲好空鼓,做到没有空鼓。
~蜂窝麻面现象严重,浇筑过程中,振捣不够密实所致。方法同上。
~构造柱和砖墙之间没有做成马牙槎。
综上所诉,建议采取在楼面闭水,看看整个楼板的漏水、渗水现象是否多,否则,未来可能您的楼会多处地方有水迹,锈蚀。天面,外墙要做好防水保护。
可以加个QQ交流5222075
回复
10楼
这些是表观质量问题,应该进行处理。
回复
11楼
这个振捣问题,必须要处理了。要是二次结构还可以理解,但是主体结构这个操行,可是有点说不过去
回复
12楼
看着就不行啊 验收能过吗?