本帖最后由 酱油牦牛 于 2016-6-28 11:12 编辑 本工程框架结构,三层,6度区。请教各位大神,根据建筑图所做的结构方案是否可行?
本帖最后由 酱油牦牛 于 2016-6-28 11:12 编辑
本工程框架结构,三层,6度区。请教各位大神,根据建筑图所做的结构方案是否可行?
12楼
仼孒騎驴 发表于 2016-6-29 08:11 不合理啊,左上角的柱子最好也内移与右侧柱子在一个轴线上。中柱可以去掉您的意思是左上角柱子内移,然后外面悬挑出去?
回复
13楼
havelx 发表于 2016-6-29 10:31 去掉没问题,但是去掉后,左右两侧形成单跨框架,且单跨框架的榀数超过总框架榀数的30%,就看审图卡不卡了谢谢您的回复,请教这个30%出自哪里?
回复
14楼
可以去掉啊,控制梁高,挠度验算
回复
15楼
鍙互鍙栨秷锛屾煴瀛愪笉鏄缓绛戝竷缃殑锛屾槸缁撴瀯甯冪疆鐨勶紝鍙婊¤冻缁撴瀯瑕佹眰鍜屽缓绛戣姹傚氨琛岋紒锛侊紒
回复
16楼
个人觉得留在柱子造价会省一点,可以分别建模试算比较含钢量;再说,中间是走廊,去掉了柱子,走廊上空的梁高加大,一个是难看,不知道这栋楼层高是多少,梁下净空够不够。
回复
17楼
可以考虑取消,但是梁弯矩变大,梁高变高,不一定更省预算吧
回复
18楼
没问题的!!!
回复
19楼
candycws 发表于 2016-6-30 10:48 个人觉得留在柱子造价会省一点,可以分别建模试算比较含钢量;再说,中间是走廊,去掉了柱子,走廊上空的梁 …是的,您说的和我现在细化的是一样
回复
20楼
框架结构,柱子尽量在一个轴线上布置的,像那些小尺寸完全可以通过外挑来实现的,左上第二开间外挑的那根本不用做梁的,挑板就可以了
回复
21楼
谢谢楼主无私分享...
回复