关于穿线管接地线的连接
yxp400
yxp400 Lv.12
2016年06月24日 23:10:33
只看楼主

电气、仪表安装工程中穿线管接地线怎么做。接地螺丝不允许与镀锌钢管焊接吗?请高手赐教,具体是什么规范有说明?

电气、仪表安装工程中穿线管接地线怎么做。接地螺丝不允许与镀锌钢管焊接吗?请高手赐教,具体是什么规范有说明?
免费打赏
风吹云飞扬
2016年06月25日 08:13:11
2楼
接地卡(接地抱箍),要求镀锌钢管不允许焊接。
回复
twtuuu
2016年07月01日 13:55:41
3楼
一般采用专用接地抱箍。当然焊接也能使用,但焊接处必须进行二次镀锌,确保镀锌层不因焊接而被损坏,这个方法相对麻烦,所以一般很少采用。
回复
yxp400
2016年07月01日 22:40:08
4楼
twtuuu 发表于 2016-7-1 13:55 一般采用专用接地抱箍。当然焊接也能使用,但焊接处必须进行二次镀锌,确保镀锌层不因焊接而被损坏,这个方 …那个规范,你告诉我吗?我看看具体要求
回复
yxp400
2016年07月01日 22:40:34
5楼
yxp400 发表于 2016-7-1 22:40 那个规范,你告诉我吗?我看看具体要求谢谢:):):):)
回复
yxp400
2016年07月01日 22:41:42
6楼
yxp400 发表于 2016-7-1 22:40 谢谢具体的做法是什么,有图片吗?发一个看看
回复
认真的逗娇娇
2016年07月15日 09:48:18
7楼

接地卡(接地抱箍),要求镀锌钢管不允许焊接。
回复
人刂中年
2016年07月15日 10:52:03
8楼
谢谢楼主分享
回复
sdbly
2016年07月16日 16:30:58
9楼
看过工地不少 没见过正儿八经做的
回复
arongping
2016年07月16日 16:38:03
10楼
看一下GB50169和GB50303的相关要求
回复
twtuuu
2016年07月26日 14:30:53
11楼
yxp400 发表于 2016-7-1 22:40 谢谢详见《建筑电气工程施工质量验收规范》14.1.1条
回复

相关推荐