由异步电动机提供的短路电流
smartspring
smartspring Lv.14
2016年06月24日 14:55:07
只看楼主

下面的图片来自配电手册。请教短路点附近的异步电动机反馈电流初始值等于什么?依据在哪里?提前谢谢您的回复。

下面的图片来自配电手册。请教短路点附近的异步电动机反馈电流初始值等于什么?依据在哪里?提前谢谢您的回复。
smartspring
2016年06月24日 14:55:55
2楼
图片在这里。期盼您的回复。顺祝您周末愉快。
回复
电气交流
2016年06月24日 15:05:46
3楼
异步电动机 一般考虑启动电流
回复
smartspring
2016年06月24日 15:35:31
4楼
电气交流 发表于 2016-6-24 15:05 异步电动机 一般考虑启动电流 谢谢您的回复。您的意思是短路点附近的异步电动机反馈电流初始值等于起动电流? 期待您的再次回复。:)
回复
smartspring
2016年06月24日 15:56:24
5楼
smartspring 发表于 2016-6-24 15:35 谢谢您的回复。您的意思是短路点附近的异步电动机反馈电流初始值等于起动电流? 期待您的再次回复。 谢谢您的回复。再追问一句哪里可找到该依据?另外您是否可帮在下看看在下其他的帖子,在下最近一个月的帖子大部分都没有解决。期待您的再次回复。
回复
电气小徒
2016年06月24日 16:09:49
6楼
根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》电动机反馈电流周期分量的有效值5(100mw以下机组)或者6倍(125mw以上机组)的电动机额定电流
回复
smartspring
2016年06月24日 16:35:52
7楼
电气小徒 发表于 2016-6-24 16:09 根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》电动机反馈电流周期分量的有效值5(100mw以下机组)或者6倍(125mw以 … 真心谢谢您的回复。我找一下DLT5153-2014的对应条文看看。顺祝您周末愉快。
回复
smartspring
2016年06月24日 16:50:21
8楼
电气小徒 发表于 2016-6-24 16:09 根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》电动机反馈电流周期分量的有效值5(100mw以下机组)或者6倍(125mw以 … 不好意思。在下因从网上浏览该规范,并没有找到您所说的那条?麻烦有时间告诉在下是那条,要求有些过分。顺祝您周末愉快。
回复
电气小徒
2016年06月24日 17:09:27
9楼
smartspring 发表于 2016-6-24 16:50 不好意思。在下因从网上浏览该规范,并没有找到您所说的那条?麻烦有时间告诉在下是那条,要求有些过分 …附录L高压厂用电力系统断路电流计算
回复
smartspring
2016年06月27日 09:16:17
10楼
电气小徒 发表于 2016-6-24 17:09 附录L高压厂用电力系统断路电流计算 真心谢谢您的回复。在下看的不仔细。在您的提示下已经找到对应的位置。在下基础弱。在追问个问题,因为在DLT5134中提到为5倍的电动机额定电流,同时前面有专家提到等于电动机的起动电流,那是否意味着电动机的起动电流倍数一般等于5呢?期待您的再次回复。
回复
电气小徒
2016年06月27日 14:59:33
11楼
异步电机的启动电流一般是4到7倍的额定电流,这个数值是通过试验,使用概率的方法统计出来的,并不是通过数据去计算出来的,所以电动机的起动电流倍数一般等于5的说发是不正确的,电机的启动电流根据电机的不同会产生不同倍数的启动电流,且同一台电机每次的启动电流也不是一个固定值,就比如说:罗茨风机,他的电机启动电流小的时候5-7倍,最大的时候达到13倍的额定电流,