远距离控制电动机启停问题!
tnc
tnc Lv.10
2016年06月22日 16:28:29
只看楼主

干接点远距离控制电动机的启停,控制回路为AC220V,请问控制电缆多长,才能保证控制不失效?

干接点远距离控制电动机的启停,控制回路为AC220V,请问控制电缆多长,才能保证控制不失效?
免费打赏
展展
2016年06月22日 16:57:26
2楼
保证电缆压降,电压不能低于线圈的可靠动作的最低电压。看控制电缆多大,算一下压降呗,不低于线圈最低电压就好啦。
回复
tnc
2016年07月06日 12:05:51
3楼
楼上说的是主回路启动的问题,我关心的是控制回路的问题,因为我只是把控制按钮引到远方。
主要考虑线芯间的电容电流导致控制失效的问题。
有设计手册介绍过计算方法,并且还给出了并联电阻解决的措施,但是我只是想从实践的角度知道已经应用成熟的例子,即便计算出来,就敢凭这个结果去确定吗?!
回复

相关推荐

APP内打开