压缩机运转但高压不升低压不降?
junminzhileng
2016年06月22日 16:12:45
来自于制冷技术
只看楼主

有一小冷库,用的是艾默生涡旋4匹220伏的压缩机,机组偶尔会出现:压缩机正常运转,低压表压力不降,高压表压力不升的现象,直至压缩机过热保护。请问这是什么原因造成的?又该如何去解决呢?谢谢

有一小冷库,用的是艾默生涡旋4匹220伏的压缩机,机组偶尔会出现:压缩机正常运转,低压表压力不降,高压表压力不升的现象,直至压缩机过热保护。请问这是什么原因造成的?又该如何去解决呢?谢谢
免费打赏
荣昌制冷
2016年06月22日 19:28:25
2楼
系统的热负荷没有变化,低压和高压当然也就保持在某个数值上不降也不升哦。
不停机,压机一直运转,或者压机的电流一直在高位上,甚至超高,一定时间后,压机当然就会保护哦。
回复
co1461050832456
2016年06月23日 07:00:48
3楼
涡旋压缩机应该是内置了释压阀(IPR阀)
或是设置在涡旋排气口的感温快动阀片。当排气温度过高时它会
打开让高温排气返回并接触电机保护器从而保护压缩机。

出现此类情况可能是回气压力过低,压机过热引起的释压阀开启,

具体情况还需了解压机型号,何种制冷剂,库温,是排管还是冷风机,
压机运转时的机壳温度,高低压力,低压保护设定值
回复
荣昌制冷
2016年06月23日 07:11:19
4楼
联通动力 发表于 2016-6-23 07:00 涡旋压缩机应该是内置了释压阀(IPR阀)或是设置在涡旋排气口的感温快动阀片。当排气温度过高时它会打开让 …什么叫“应该是”?不要自作聪明凭想象乱扯了,这样会骗人误导的!你拆开涡旋式压缩机看看有没有?既然急于想显示自己,说话做事就要更加稳妥!否则不但没人理会你,而且会适得其反!遭人唾弃!楼主已经说了是“艾默生涡旋4匹220伏的压缩机”,又想借机推销你的“风机控制器”吗???
回复
co1461050832456
2016年06月23日 07:22:40
5楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-6-23 08:12 编辑

这种情况我见过几次,是涡旋压机缺氟与低压过低引起的压机感温快动阀片动作卸压,
所以才会没有吸排气能力,
查漏补氟或调整冷凝压力后恢复正常
回复
荣昌制冷
2016年06月23日 07:44:45
6楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-23 08:05 编辑 联通动力 发表于 2016-6-23 07:22 这种情况我见过几次,是缺氟与低压过低引起的压机没有吸排气能力,补氟或调整冷凝压力后恢复正常胡说!你也太冲动了吧,楼主的话你也全部看清楚,“机组偶尔会出现”什么叫“偶尔”?难道偶尔会缺氟的?你误导楼主加氟,已经出现“压缩机过热保护”了,那他的机组还开不开?还“恢复正常”?你想叫它彻底完蛋!纯粹的误导!!!原来总是左一个“补氟过多”,右一个“补氟过多”,从来都没说过“缺氟”,怎么?有“长进”了?;P“低压过低引起的压机没有吸排气能力”,这是放你的P!低压过低,压缩机也会有过低的压缩和过低的排气,除非过低被压力控制器保护停机不转了,那就不能叫“没有吸排气能力”了。一下是“涡旋压缩机应该是内置了释压阀(IPR阀)”,一下又说“是缺氟与低压过低引起的压机没有吸排气能力”,楼主被你搅得发晕!你是什么脑子?还想到处逞能?还不服气别人年纪大了要“剑点”?你如他吗?你越这样,下场越悲!
回复
斗战圣佛
2016年06月23日 09:27:30
7楼
了解了解,来学习学习!
回复
深圳集雅
2016年06月26日 16:59:53
8楼
以前的谷轮涡旋压缩机近年打上了艾默生的标识。
这种压缩机内部有一个旁通阀,由一个双金属温控片控制,当排气温度过高时双金属温控片控制旁通阀打开,使高低压旁通让压缩机处在一个卸载状态,避免压缩机过热。这个时候能在较远的地方听到压缩机内部的气流声
存在一个常见的问题就是双金属温控片因为频繁动作导致的金属疲劳,往往排气温度没达到150℃时就提前动作开启了旁通阀。
目前市面上很大一部分的土八路打造的机组是完全没有设计计算的,不会冷凝压力,蒸发压力的确定,不懂排气温度、吸气温度的要求。当压缩机处在一个不合理的循环系统里,惟有进行自身保护。
回复
ephone
2016年09月15日 21:57:37
9楼
深圳集雅 发表于 2016-6-26 16:59 以前的谷轮涡旋压缩机近年打上了艾默生的标识。 这种压缩机内部有一个旁通阀,由一个双金属温控片控制, …就是如此,大家有机会把坏的压缩机割开看看内部结构,也是一种学习方式。
回复
jzcszl
2016年09月19日 06:45:27
10楼
内有保护,停机等待检查制冷剂,和冷却状态(压缩机过冷),节流阀开大,补氟,或清理冷凝器