10KV高压电缆可以通过暖气管沟吗
co1466523468795
2016年06月21日 23:45:16
只看楼主

请问10KV高压电缆可以通过暖气管沟吗,如果可以通过,安装有什么要求吗?

请问10KV高压电缆可以通过暖气管沟吗,如果可以通过,安装有什么要求吗?
免费打赏
zhouzixu1127
2016年06月24日 11:18:42
2楼
你说的暖气管沟应该是热力管沟吧!对于市政肯定是不允许而定,不能同时穿管
回复
龙之崛起
2016年06月24日 11:31:12
3楼
可以,具体参照DL/T 5221-2005城市电力电缆线路设计技术规定
回复
szh0111
2016年06月24日 15:10:41
4楼
直埋电缆与热力管道平行时最小距离是2米,交叉是0.5米(电缆穿管保护时可为0.25米)。
回复
明太祖
2017年08月31日 12:20:11
5楼
szh0111 发表于 2016-6-24 15:10 直埋电缆与热力管道平行时最小距离是2米,交叉是0.5米(电缆穿管保护时可为0.25米)。谢谢分享,学习学习
回复
jianzhudianqic
2017年09月05日 05:57:19
6楼
具体参照DL/T 5221-2005城市电力电缆线路设计技术规定
回复