十二层单体建筑,顶层高支模需要悬挑脚手架,悬挑脚手架需要外挑3.5m以上,请教能不能做?不能做的话,采取什么措施?从地面做落地脚手架风险大还是从十层悬挑风险大?
十二层单体建筑,顶层高支模需要悬挑脚手架,悬挑脚手架需要外挑3.5m以上,请教能不能做?不能做的话,采取什么措施?从地面做落地脚手架风险大还是从十层悬挑风险大?
2楼
12层有三十多米,个人认为从地面做落地脚手架风险大,高度太大了,
回复
3楼
十层悬挑处应该加强处理后在立架子,个人观点
回复
4楼
外挑3.5米是有问题的 外挑型钢需要重新计算 说白了 原截面的型钢满足不了
还有落地架直接起也是不妥的 12层至少已经36米了 超限了 要编制方案 专家论证
回复
5楼
6.1.3 脚手架搭设高度应符合下列规定:
1.钢管脚手架中扣件式单排架不宜超过24m,扣件式双排架不宜超过50m。门式架不宜超过60m。
回复
6楼
甲方施工员 发表于 2016-6-21 09:07 外挑3.5米是有问题的 外挑型钢需要重新计算 说白了 原截面的型钢满足不了还有落地架直接起也是不妥的 1 …嗯,已经准备做专家论证的方案了,从十层开始悬挑还是从十一层开始比较好?I20工字钢可以满足这个挑出要求吗?
回复
7楼
清风不识字 发表于 2016-6-20 15:44 12层有三十多米,个人认为从地面做落地脚手架风险大,高度太大了,我也觉得从地面做不合适,因为只有挑檐超过3m,满堂架与建筑本身的连接存在稳定性不足的隐患。
回复
8楼
forfetting 发表于 2016-6-20 16:00 十层悬挑处应该加强处理后在立架子,个人观点从十层开始?然后往下三层拆模后重新搭设支撑体系?
回复
10楼
gddzy001 发表于 2016-6-21 11:40 嗯,已经准备做专家论证的方案了,从十层开始悬挑还是从十一层开始比较好?I20工字钢可以满足这个挑出要求 …120的 估计不满足 这个需要计算 JGJ130上有如何计算从那一层开始悬挑 看你现场其他层如何挑的 没必要单独挑一层
回复
11楼
好资料新资料必须顶起来 !
回复
12楼
还是用模板的规范好算,用130太保守
回复