2楼
主要是环向拉力,筒仓规范里有说明,无实践经验时,可按永久荷载,直径21~30m取最大环拉力的6%,直径>30m取8%。
若想精确,最好是用有限元软件计算。
回复
3楼
我主要想知道仓内外壁温差产生的效应到底有多大。下面是我用midas gen 分析的一个仓的局部截图,
在内外壁温差(温度梯度)作用下,仓壁产生的径向弯矩,如果分析基本正确的话,这个温度梯度的作用不能
忽略。
基本概况8m直径仓,350mm厚,内外壁温差按50度考虑,水泥强度按C40(强度低的话,分析的值会更大一下)仓全高12m,仓下筒壁高8.5m,总共20.5m,仓底部由温度梯度产生的径向弯矩为195kn.m/m左右。有限元分割为1m
请看看是那出的问题?
楼主能给看看吗,内外温差你们是怎么考虑的
回复